正在做一个酒店,打算客房采用风盘加新风,卫生间排风,走廊送新风保持正压。请高手指点这样新风和卫生间排风进行热回收,可行不?
正在做一个酒店,打算客房采用风盘加新风,卫生间排风,走廊送新风保持正压。请高手指点这样新风和卫生间排风进行热回收,可行不?
2楼
这需要参照当地执行的《公共建筑节能设计标准》,热回收并不是在所有地区都适用,在夏热冬暖及温暖地区
回复
3楼
本项目在北京地区,应该属于范畴之内~
回复
4楼
卫生间排风与新风热回收最重要的是选用严格防止排风污染新风的热回收设备。
对热回收设备要明确此要求。
回复
5楼
要分地区的,热回收的话是比较好的节能措施,但要看地方节能措施,是否可行。
回复
6楼
转轮热回收可以防止串味吗?
回复
7楼
不能。
回复
8楼
应该可以防止串味把,热转轮工作时排风和新风没有接触的
回复
9楼
新风、排风依次通过转轮的主体,不可能完全避免交叉,漏风量与风机设计位置有关系,比如新风正压,排风负压,污染就轻些;新风如果负压,排风正压,污染就重些。
回复
10楼
看什么酒店喽,五星级酒店的话,节点能,要是串味了的话,顾客老投诉,恐怕得不偿失。酒店这点排风建议还是不要热回收的好,可以考虑裙楼的商业区的热回收。
回复
11楼
感觉楼上说的有道理~
回复