电流互感器0.2级与0.2S区别
lzh2b
lzh2b Lv.4
2010年12月15日 12:46:34
来自于变压器
只看楼主

今天供电局说我们的电流互感器0.2级不符合他们的规定,要我们更换为0.2S级的,郁闷,请问大侠0.2级与0.2S级区别是什么?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-15 14:03 编辑 ]

今天供电局说我们的电流互感器0.2级不符合他们的规定,要我们更换为0.2S级的,郁闷,请问大侠0.2级与0.2S级区别是什么?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-15 14:03 编辑 ]
免费打赏
yywdday2005701
2010年12月17日 22:18:43
22楼
s是带补偿的,精度从百分之一的负载到百分之一百二十负载之间电流互感器的误差为百分之零点二。
回复
lyddyc
2010年12月17日 23:10:40
23楼
好好学习天天向上
回复
lyddyc
2010年12月17日 23:13:03
24楼
谢谢12楼:victory:
回复
gddga
2010年12月18日 16:19:52
25楼
学习了,谢谢各位的分享
回复
lndlltb
2010年12月18日 17:54:09
26楼
电流互感器额定二次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。当实际负荷电流小于30%时,应采用二次绕组具有抽头的多变比电流互感器,或0.5S,0.2S级电流互感器。
带S级的如0.2S和0.5S级电流互感器着重用于与特殊电度表连接,这些电度表在0.05—6A之间,及额定电流5A的1%—120%之间的某一电流下能够准确计量。
0.2S和0.2级都是同一精度的CT。但S级在轻负载(<10%)时一样可以达到精度要求,不带S级的CT要在负载达到30%时才能达到精度要求!特别是0.2S级主要用于负荷变动范围比较大,而有时又几乎空载的场合。换句话说,0.2级的电流互感器当电路中电流达到额定电流的10%以上时能达到0.2的准确度等级,而宽量程的0.2S级电流互感器当电路中电流达到1%以上时就能达到0.2的准确度等级!
请参看GB1208—2006中对S级的界定:0.2S级在1%额定电流时误差不能超过正负0.75%,而0.2级在5%额定电流时的电流误差不能超过正负0.75%。
回复
xgl_x818
2010年12月18日 18:05:05
27楼
同意楼上的说法,供电局主要是为了保证电费效益并按计量法的规定执行的,同情你们!但必须遵守!
回复
鹏宇
2010年12月18日 19:07:20
28楼
测量范围不同 0.2是±20% 0.2则是+20%
回复
sdbly
2010年12月18日 21:11:24
29楼
学习了 谢谢
回复
iamlichaoyang
2010年12月19日 10:30:05
30楼
S是用于精确计量的。供电局都要求装的。大多数工厂内部计量也都装了S级的。这不奇怪。:time:
回复
zhtymg
2010年12月19日 10:50:25
31楼
s表示小电流情况下保持测量精度