今天供电局说我们的电流互感器0.2级不符合他们的规定,要我们更换为0.2S级的,郁闷,请问大侠0.2级与0.2S级区别是什么?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-15 14:03 编辑 ]
今天供电局说我们的电流互感器0.2级不符合他们的规定,要我们更换为0.2S级的,郁闷,请问大侠0.2级与0.2S级区别是什么?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-15 14:03 编辑 ]
32楼
赞同8楼的说法;s表示计量专用:victory:
回复
33楼
赞同8楼的解释 :)
回复
34楼
这个要查样本了呀
回复
35楼
我现在有个弄不清的概念
进线PT用10P10的精度,计量用0,2S级的精度,说的是同一种情况吗?
回复
36楼
终于弄明白是怎么回事了,以前只知道带S的精度等级高,领教了
回复
37楼
谢谢楼主:time:
回复
38楼
0.2S精确度要比0。2级要高。各个供电局的要求不一样,他们是老大,只有按他们的要求来三
回复
39楼
奥 学习了。。。。
回复
40楼
好资料,非常感谢,楼主辛苦了~
回复
41楼
8楼的解释非常清楚。说白了,0.2S就是电力局专用计量CT。
回复