在实际工程当中,看到的大都是消防系统用立式泵,空调循环泵为卧式泵,那么这2种泵各有什么优缺点?在什么情况下选用何种水泵呢?
在实际工程当中,看到的大都是消防系统用立式泵,空调循环泵为卧式泵,那么这2种泵各有什么优缺点?在什么情况下选用何种水泵呢?
2楼
我的理解,在机房面积充足的的情况或大功率,优先采用卧式泵,反之立式。空调水卧式泵水力工况较稳定,由于消防不是常用,立式采用的多些。
回复
3楼
原来如此,那么多级泵和单级泵的区别呢 ?
回复
4楼
消防系统属于高扬程,小流量,采用立式多级泵
空调系统属于低扬程,大流量,采用卧式泵或管道泵
回复
5楼
是不是就是说立式泵相对同流量的卧式泵扬程要高?
回复
6楼
应该说消防是立式离心多级泵呀,要求高扬程.并不是与占地面积有多大关系呀.
回复
7楼
tongyi ni de shuofa
回复
8楼
消防用立式离心泵是不是都没有吸程?
回复
9楼
搞不清楚
回复