次梁铰接问题
markun2000
markun2000 Lv.4
2010年12月14日 20:54:32
只看楼主

本人刚参加工作,在PKPM建模中,我单位有人在次梁端部一般会点铰接,而有的人都不点,也有人告诉我与之相连框架梁较宽的话不用点请各位大侠指教到底什么时候点比较合理?:Q

本人刚参加工作,在PKPM建模中,我单位有人在次梁端部一般会点铰接,而有的人都不点,也有人告诉我与之相连框架梁较宽的话不用点
请各位大侠指教到底什么时候点比较合理?:Q
免费打赏
jiangf818
2010年12月14日 21:49:16
2楼
在点与不点之间徘徊,你不放心的话就算两遍取不利
回复
markun2000
2010年12月15日 12:23:21
3楼
这样啊!不过有没有一个确定的答案呢
回复
适情雅趣
2010年12月15日 12:31:03
4楼
如果你能保证主梁具有一定的抗扭承载力,可以不用铰接;不过最好是铰接,这样次梁端部的钢筋较少,施工方便
回复
xixitantian
2010年12月15日 13:56:35
5楼
你在论坛搜一下,应该以前很多人讨论过这个问题的。实际情况应该是介于铰与不铰之间,不能说哪个正确或者错误,应根据实际情况看二者谁更合理。一般情况是次梁相对主梁来说很小,次梁完全可以考虑点铰接,如果次梁截面跟主梁相差不大,建议不点铰。点铰不点铰的区别主要在于:点铰了次梁端支座配筋较小,相应次梁首跨跨中钢筋较大,这样对于次梁来说是偏于安全的,因为次梁对主梁有一个扭矩作用,但是一旦次梁开裂,扭矩会大幅减小,支座钢筋受力减小,跨中受力增大;如果次梁不点铰,那么一旦次梁开裂,对支座主梁扭矩大幅减小,次梁跨中受力增大,对次梁来说偏于不安全(是一种趋势,并不表示就一定不安全),也就是说此时支座钢筋不能有效发挥作用。当然,也还有另外一个问题,点铰时,忽略了次梁对支座主梁的扭矩,对该支座梁来说是偏于不安全的,通常这种情况下是人为配置一些受扭钢筋。
回复
markun2000
2010年12月15日 18:44:26
6楼
好复杂的样子,还是不明白,不过好像是那么回事情
回复
鉴定加固
2010年12月15日 19:38:10
7楼
在论坛搜一下,应该以前很多人讨论过这个问题的。pkpm对这方面也有一定的介绍
回复
xixitantian
2010年12月16日 10:29:49
8楼


其实并不复杂,说白了,就是你点也行不点也行,一般是:如果点铰(次梁支座钢筋按不小于跨中钢筋1/4配),支座梁人为配置抗扭钢筋;如果不点铰,就适当放大次梁跨中钢筋。
(如果次梁支座钢筋特别大,明显不合理,就点铰)
回复
水木人生
2010年12月17日 13:50:38
9楼
还是点铰合适些,免得支座钢筋太多
回复
cpxmy123
2010年12月17日 14:39:38
10楼
新手 学习中
回复
markun2000
2010年12月18日 11:11:02
11楼
谢谢各位高手指点!