次梁铰接问题
markun2000
markun2000 Lv.4
2010年12月14日 20:54:32
只看楼主

本人刚参加工作,在PKPM建模中,我单位有人在次梁端部一般会点铰接,而有的人都不点,也有人告诉我与之相连框架梁较宽的话不用点请各位大侠指教到底什么时候点比较合理?:Q

本人刚参加工作,在PKPM建模中,我单位有人在次梁端部一般会点铰接,而有的人都不点,也有人告诉我与之相连框架梁较宽的话不用点
请各位大侠指教到底什么时候点比较合理?:Q
免费打赏
xuetulee
2010年12月18日 20:25:49
12楼
现在一般都是主主梁(即次梁当做主梁)建模,这时SATWE其实已经按框梁对待了,相应的刚度都考虑了。建议 不点铰接,只有在各别主梁超近时点铰接。
回复
shiquanren
2013年10月27日 10:14:34
13楼
有时超筋也可以点较吗
回复
ssslll
2019年06月04日 08:51:48
14楼
赞同5楼的观点。另外,我一般控制4米及以上跨度的梁才点铰,跨度小了,点与不点,对次梁的配筋影响不会太大。