日流量八万吨,一般怎么设计污水泵站。比如吸水池,集水池的容积的要好大为好,在布置的方面应该有那些要注意,具体的数据在哪里能找到!!!

日流量八万吨,一般怎么设计污水泵站。比如吸水池,集水池的容积的要好大为好,在布置的方面应该有那些要注意,具体的数据在哪里能找到!!!
maoweiming
2002年10月10日 22:41:26
2楼
1、 先确定流量,将日流量化为秒流量,并乘以变化系数,系数可在给排水手册5中查到。
2、 确定泵房型式,干式还是湿式,也就是选用干式泵还是潜水泵。目前,正在推广的是潜水泵。
3、 确定水泵台数,此流量以3用1备为宜,单泵流量便能确定。
4、 确定扬程,H=最高出水水位-最低进水水位+水头损失+安全水头(一般取0.5m)
最低进水水位=进水管设计水位-有效水深(一般取1.0~1.5m)
5、 流量、扬程确定后便可选泵,可将参数报给水泵厂,让他们选。
6、 根据选定的水泵的安装要求,确定泵房长宽尺寸,深度。
7、 集水池容积需满足最大1台水泵5分钟流量。
以上为基本过程,若有不明,可将问题具体些再讨论。
回复
zjc6572
2002年10月10日 23:23:00
3楼
为什么集水池容积需满足最大1台水泵5分钟流量
回复
鸿业gps
2002年10月11日 08:32:27
4楼
看这问题问的,规范规定呗
回复
bruce
2002年10月11日 16:40:09
5楼
规定集水池的容积是为了避免水泵频繁启动,影响水泵使用寿命。
回复
wqycg
2002年10月13日 12:47:43
6楼
qingqugoumai 《排水泵站设计规范》
回复
xzz
2002年10月13日 21:56:49
7楼
污水泵站的流量怎么确定,是。。。。
回复
cgli
2006年12月19日 15:07:15
8楼
2006年12月22日 15:09:03
9楼
污水泵站的有效容积有几种情况来确定,具体看给排水设计手册第5册。
回复
rushiwu
2009年09月01日 15:25:44
10楼
不错,回答的已经十分完整了!
回复
hezhongquan
2009年10月04日 15:55:43
11楼
污水泵站的有效容积有几种情况来确定,具体看给排水设计手册第5册。
回复