对于普通住宅多数城市均要求厨房设置燃气泄漏报警装置,现在设计院设计只做燃气泄漏报警装置,燃气公司设计及施工燃气管道。问题:燃气泄漏报警装置只作用于报警,没有联动。当家中无人即使燃气泄漏报警装置作用于报警也没有作用。当建筑设置对讲系统时,燃气泄漏报警装置可通过接入呼叫系统在小区联网的情况下可向物业报警。物业处理不及时(没有要求物业24小时在岗)就会造成严重后果。特别对于小城市里的住宅,呼叫系统只是简单的单元独立系统,即使有物业也没有社区联网。

对于普通住宅多数城市均要求厨房设置燃气泄漏报警装置,
现在设计院设计只做燃气泄漏报警装置,燃气公司设计及施工燃气管道。
问题:燃气泄漏报警装置只作用于报警,没有联动。当家中无人即使
燃气泄漏报警装置作用于报警也没有作用。当建筑设置对讲系统时,
燃气泄漏报警装置可通过接入呼叫系统在小区联网的情况下可向物业报警。
物业处理不及时(没有要求物业24小时在岗)就会造成严重后果。特别对于小城市里的住宅,
呼叫系统只是简单的单元独立系统,即使有物业也没有社区联网。
解决办法:每户的燃气管道设置电磁阀,由燃气泄漏报警装置联动(电气施工时一步到位)。
有条件可联动厨房排风装置(用户结合装修处理)。关键是城镇燃气设计规范GB50028-93-2002
没有规定燃气管道必须设电磁阀,而电气规范也没有要求联动电磁阀、排气扇的规定。这就造成
即使设置了燃气泄漏报警装置,仍会存在危险。
大鼻山
2006年02月28日 18:49:25
2楼
世界上没有万无一失的东西,何况你报警信号完全可以送到值班室等处的。
顺着你的超级保安全的思路,我问你一下,你的厨房排风机(还有所有电器)是否要考虑防爆设计啊?不怕泄露的燃气遇到电火花,引爆整个厨房吗?
回复
jzdq
2006年02月28日 20:01:37
3楼
海湾家用燃气泄漏报警器就附带2个触点,一路动作电磁阀,一路动作排气扇.报警时泄漏的燃气浓度还不未达到爆炸浓度,
之所以考虑这个问题,是当地确实发生了一起类似的普通住宅楼燃气泄漏爆炸事故.泄漏家没人,楼下用户引爆.现场惨不忍睹,全楼报废.
回复
大鼻山
2006年02月28日 21:59:59
4楼

联动普通排气扇的话,可能会造成更多的爆炸!
回复
李兴龙机电科技
2006年02月28日 22:24:31
5楼
回复
foreverhyx
2009年01月16日 22:46:45
6楼
家用的没必要防爆,一来泄漏量少,再者报警联动都是在爆炸下限的20%左右启动,即使启动排风机也不会引爆
回复