[燃气]管道泄漏,燃气流量如何计算?
ly3091513
ly3091513 Lv.2
2007年08月27日 11:27:13
只看楼主

燃气管道被挖断,管径25mm,长度10米,向前为DN50管道,长度100米,管道供应压力为0.07Mpa,请教各位如何计算燃气小时流量?是否是按照中压燃气管道水力计算公式推算?

燃气管道被挖断,管径25mm,长度10米,向前为DN50管道,长度100米,管道供应压力为0.07Mpa,请教各位如何计算燃气小时流量?是否是按照中压燃气管道水力计算公式推算?
ly3091513
2007年09月01日 17:32:27
2楼
请各位大哥给个答案啊,不要只看不回...
回复
loveak74
2007年09月08日 21:41:46
3楼
不好算,我们都是估计的
回复
zhanzhan_2015
2007年09月11日 11:39:07
4楼
我们一般是估算,按公式ΠrrL(1+△P)VT进行比较
回复
shortee
2007年10月01日 21:52:09
5楼
条件不齐,无法计算.
应该明确:
1. 燃气压力是否稳定? 是否有稳定的气源,气源不稳定时需列微分式进行积分计算,手工还无法计算,必须用电算.
2. 100m处是否为气源?
3. 当100m处为气源且压力温度时,差压0.07MPA即为阻力降,可以用低压燃气的公式计算.
回复
shortee
2007年10月01日 21:53:07
6楼
更正: 3. 当100m处为气源且压力稳定时,差压0.07MPA即为阻力降,可以用低压燃气的公式计算.
回复
ly3091513
2007年10月19日 18:16:59
7楼
请教:向前100m处为中压主管道,一直接到城市门站,压力达到70Kpa,可以视为压力稳定,还能用低压公式计算吗?
回复

相关推荐

APP内打开