GGD柜,400A出线装不装电操?
dsy123456
dsy123456 Lv.9
2006年02月28日 17:18:55
只看楼主

GCS柜抽屉400A出线一般不装电操?那GGD柜呢,一般装否?

GCS柜抽屉400A出线一般不装电操?
那GGD柜呢,一般装否?
免费打赏
dsy123456
2006年04月19日 09:31:58
12楼


你们那里经济发达,用户都很有钱吧?
回复
ofc
2006年04月20日 10:11:33
13楼
1250A的塑壳都不用安装电操,用加长手操
回复
cape_xs
2006年05月08日 23:38:07
14楼
GCS柜抽屉400A出线一般不装电操,因为抽屉空间有限,GGD可以考虑装设,如果不考虑经济因素的话。
回复
halibotede
2006年05月10日 10:39:18
15楼
建议不装,装了也没用,主要是质量不过关,尤其是正泰的,我以前给别人装过,用了几次就坏了.
另外你也不能频繁分合闸吧?所以装了也没用
回复
cdlilin
2006年05月11日 10:27:25
16楼
尽量不要装,国产的电操机构质量很不稳定,就是常熟开关也经常合不上分不开.
回复
sumlee2069
2006年05月24日 16:36:58
17楼
多数不装。装不装是根据用户要求来实施的,进线柜倒考虑装电操。
回复
李兴龙机电科技
2006年05月24日 17:37:12
18楼
好像讨论过,和电流无关。
回复
wysh
2006年05月24日 19:19:39
19楼

我认为630A以下的塑壳开关装电操是多余的,奢侈的。
回复
kkxxmyt
2006年05月25日 14:48:42
20楼

可能哦。
回复
zuoxaomin
2006年05月25日 17:46:48
21楼


手搬得动的,没要求,都可以不装!
回复

相关推荐