GCS柜抽屉400A出线一般不装电操?那GGD柜呢,一般装否?
GCS柜抽屉400A出线一般不装电操?
那GGD柜呢,一般装否?
12楼
你们那里经济发达,用户都很有钱吧?
回复
13楼
1250A的塑壳都不用安装电操,用加长手操
回复
14楼
GCS柜抽屉400A出线一般不装电操,因为抽屉空间有限,GGD可以考虑装设,如果不考虑经济因素的话。
回复
15楼
建议不装,装了也没用,主要是质量不过关,尤其是正泰的,我以前给别人装过,用了几次就坏了.
另外你也不能频繁分合闸吧?所以装了也没用
回复
16楼
尽量不要装,国产的电操机构质量很不稳定,就是常熟开关也经常合不上分不开.
回复
17楼
多数不装。装不装是根据用户要求来实施的,进线柜倒考虑装电操。
回复
18楼
好像讨论过,和电流无关。
回复
19楼
我认为630A以下的塑壳开关装电操是多余的,奢侈的。
回复
20楼
可能哦。
回复
21楼
手搬得动的,没要求,都可以不装!
回复