GCS柜抽屉400A出线一般不装电操?那GGD柜呢,一般装否?
GCS柜抽屉400A出线一般不装电操?
那GGD柜呢,一般装否?
2楼
多数不装。装不装是根据用户要求来实施的。如果用户要求,20A的都可以装电操。
回复
3楼
如果用户没有说要不要装,那一般情况下装否?
回复
4楼
可以不装!!
回复
5楼
如果你钱多的烧得慌的话,你就给他装。
回复
6楼
有钱的话你带通讯装上远控都可以
回复
7楼
只是操作力的问题,业主电工女同志多,400A就给她们装上,棒小伙多,就让他们练练吧。
回复
8楼
GGD400A基本上都不装电操的,不过,合分时是挺吃力的。
回复
9楼
一般都不装啊,一年也不操作几回。钱多那是另当别论
回复
10楼
一般都不用装的,除了用户有特别要求外,人家有钱除外.
回复
11楼
我们做的GGD柜,所有的出线都带电操,不知道为什么?
回复