TN-S系统的电动机是否需要设单相接地故障保护
fangchengsh
2006年02月28日 16:35:35
只看楼主

TT系统的电动机需要设置单相接地故障保护,那TN-S系统的电动机是否需要?看到一份审图公司的意见说不需要,是否有道理?

TT系统的电动机需要设置单相接地故障保护,那TN-S系统的电动机是否需要?看到一份审图公司的意见说不需要,是否有道理?
免费打赏
大鼻山
2006年02月28日 18:34:22
2楼
不可能不需要。而且基本都是由过电流保护兼任。
回复
tcchezhong
2006年03月01日 08:54:19
3楼
电动机单相接地故障保护,“由过电流保护兼任”就是由断路器或熔断器兼任。如果是单相带阻抗接地,由热继电器(或电动机综合保护器)兼任。
回复
lkl273582
2006年03月01日 09:00:19
4楼
不需要,所谓TN-S系统就是不能在系统接地外再加接地极,若加的话就是不伦不类,不能再叫做TN-S系统了!
回复
tcchezhong
2006年03月01日 09:04:56
5楼

你说的是什么保护啊?需要加“在系统接地外再加接地极”?
回复
lkl273582
2006年03月01日 09:21:17
6楼
不知汝所云如何?!!!
回复
wjjoly1
2006年03月01日 09:32:33
7楼
我认为是不需要的,那样做不就画蛇添足了么???!
回复
leedreamfly
2006年03月01日 09:53:30
8楼


答非所问,不知所云
回复
leedreamfly
2006年03月01日 10:03:30
9楼
2楼所言正解,有疑问可看《低压配电设计规范》和《通用用电设备配电设计规范》
回复
张元方
2006年03月01日 10:08:56
10楼
不需要!首先要理解什么是"单相接地故障保护".
回复
leedreamfly
2006年03月01日 10:41:43
11楼
这么多人说不需要设置“接地故障保护”,那么发生接地故障时,用什么切断故障回路?
回复