TN-S系统的电动机是否需要设单相接地故障保护
fangchengsh
2006年02月28日 16:35:35
只看楼主

TT系统的电动机需要设置单相接地故障保护,那TN-S系统的电动机是否需要?看到一份审图公司的意见说不需要,是否有道理?

TT系统的电动机需要设置单相接地故障保护,那TN-S系统的电动机是否需要?看到一份审图公司的意见说不需要,是否有道理?
免费打赏
tcchezhong
2006年03月01日 10:44:07
12楼
梦飞兄:别生气!
你想办法,让他们理解“接地故障保护”的概念。
回复
bahai2004
2006年03月01日 11:06:56
13楼
接地故障保护还是要的,四楼还是把题目好好看一看,讨论的是加保护问题,并不是另外接地!
回复
leedreamfly
2006年03月01日 11:44:09
14楼
不过对楼主的问题存在疑问,是否是楼主对TN系统的接地故障保护设置有问题,否则按理说审图的不应该提出这样无聊的问题来。楼主应该仔细说说你工程中的实际做法。
回复
fangchengsh
2006年03月01日 15:58:58
15楼
对不起,14楼说的对。我提的问题好像是没有说清楚。审图公司提出的是对于TN系统不需要设置漏电开关作为电动机的单相接地故障保护,利用断路器的过电流保护就可以了,是这样吗?是不是TN系统所有的电动机都可以用断路器的过电流保护作为单相接地故障保护?
回复
大鼻山
2006年03月01日 18:59:06
16楼

不正是我在2楼的发言吗?
只有过流保护的灵敏度不足时,才考虑使用零序或RCD保护。这是《低规》里的明文规定,没什么好争论的
回复
fangchengsh
2006年03月01日 19:22:36
17楼
不好意思,怎样校验过流保护的灵敏度?
回复
大鼻山
2006年03月01日 20:48:52
18楼

短路电流除以断路器的过流整定值,就是灵敏度。灵敏度要大于1.3
回复
fangchengsh
2006年03月02日 09:15:24
19楼
谢谢