统计一下,大家总配电箱的PE与各分配电箱PE、Pjs是怎么处理的?
z425286480
z425286480 Lv.4
2010年12月14日 09:24:59
只看楼主

我的问题是:总配电箱的PE是等于各分配电箱的PE还是各分配电箱的Pjs。我看见有的又是等于各分配电箱的PE,有的又是等于各分配电箱的Pjs。大家说说看!你们是怎么处理的。

我的问题是:总配电箱的PE是等于各分配电箱的PE还是各分配电箱的Pjs。
我看见有的又是等于各分配电箱的PE,有的又是等于各分配电箱的Pjs。
大家说说看!你们是怎么处理的。
免费打赏
qzfgzzy
2010年12月15日 21:09:23
12楼
分配电箱按不同类型的设备,用需要系数法计算出Pjs,然后总配电箱将各分配电箱的Pjs相加后,再乘以“同时系数”得到总配电箱的Pjs。
从需要系数和同时系数的概念来看,上述方法比较合理。
回复
学海一帆
2010年12月17日 16:39:36
13楼
对于总箱来讲,它所面对的负荷就是各个分配电箱而不是用电设备,所以计算它的Pe没有意义。
分配电箱直接供电给电气负荷,要按不同类型的设备,用需要系数法计算出Pjs,这时才需要计算各个设备组的设备容量即Pe。
所以,本人认为对于总箱,只计算其计算负荷Pjs。这样也符合“用需要系数法进行负荷计算”的计算程序。

[ 本帖最后由 nicebin 于 2010-12-17 16:41 编辑 ]
回复
黄浙
2016年09月23日 10:01:40
14楼
各配电箱pe相加,另外还需要加入线损》