层间位移角控制在多少合适?请高人解答
chen13033576
2010年12月13日 23:37:02
只看楼主

小弟最近做了几个6层的住宅,7度0.1g;采用框架结构由于布置的柱子较少,最后pkpm算出的层间位移角仅比规范的小一点点,大概是1/650;不知道这样结构是不是过柔了,需不需要再增加柱子或加大截面,来控制下位移???

小弟最近做了几个6层的住宅,7度0.1g;采用框架结构

由于布置的柱子较少,最后pkpm算出的层间位移角仅比规范的小一点点,大概是1/650;

不知道这样结构是不是过柔了,需不需要再增加柱子或加大截面,来控制下位移???
免费打赏
vsocean
2010年12月14日 07:50:29
2楼
貌似规范上面的框架结构是1/550,你那个不是通过了?不知楼主是什么意思?
回复
chen13033576
2010年12月14日 09:07:20
3楼
规范规定是1/550;这个我知道啊

我问的是大家经常按多少控制的;比如pkpm配筋,我们不是经常有些会人为放大嘛;

同样pkpm算出的位移角也未必准确哇;是不是我们也需要人为的控制一下呢?

如果不需要,pkpm如果输出1/551,字面上已经满足了规范要求,是不是也可以?
回复
blessing
2010年12月14日 09:51:10
4楼
你的1/650肯定没问题的,PKPM一般计算的比较保守。
回复
asdfhui
2010年12月14日 11:12:22
5楼


如果计算结果是1/551也算是满足要求的
楼主的结果算是正常范围的
比如一些高层剪力墙结构中按100年风压计算常常达不到1/1000 改用50年一遇满足的话也可以的