上级配电柜的出线断路器跟下线配电柜的进线断路器的配合问题
zijizhanzhi
2010年12月13日 22:48:25
来自于断路器
只看楼主

假设下级断路器是100A,为了保证选择性,上级断路器得比他大,假设选125A,电缆也得按125A选择,那不就是说电缆明明最大电流只有100A,却一定要按125A载流量选,是不是浪费啊?

假设下级断路器是100A,为了保证选择性,上级断路器得比他大,假设选125A,电缆也得按125A选择,那不就是说电缆明明最大电流只有100A,却一定要按125A载流量选,是不是浪费啊?
免费打赏
z8m3w01983
2010年12月13日 22:54:32
2楼
载流量是指长时间正常工作的电流,铜排按额定电流选取即可!
回复
混在电气
2010年12月14日 13:17:28
3楼
你要保证选择性是需要计算的,放大一级基本上是不没有选择性的,所以个人认为这两个开关可以选一样大的。不知大家是怎么理解这个问题的。
回复
无影
2010年12月14日 14:10:24
4楼
1、确定保护范围。
保护电器的保护范围,对于低压配电来说,应该就是保护电器下端的全部线路。
而断路器下端的线缆显然也应该接受其保护。断路器不动作,线缆就应该可以正常工作。如果线缆的额定载流量达不到其上端断路器的额定动作电流,断路器也就起不到应有的保护作用了。
2、确保选择性。
下级断路器跳闸能解决问题的,上级断路器就不跳闸。这就是选择性。
但断路器不是在额定电流时就一定会跳的。在这里除了额定电流In以外,还要引入一个概念,就是I2——即可靠动作电流。在断路器的脱扣曲线上,可以看到这两条线。
当电路电流小于In时,断路器一定不动作;当线路电流大于I2时,断路器一定动作;当线路电流在In和I2之间时,断路器是可能动作也可能不动作的。这个I2一般都不大于1.45倍的In,通常这个值会更小一些。
因此,假如I2=1.45 In的话。如果In=100A,则I2=145A。可以看到,如果选择125A和100A配合,则当线路电流大于125A时,两个断路器都可能动作或不动作。而如果选用160A和100A配合的话,则在过载的情况下,两个断路器只可能动作一个。

因此,我认为:1、保护范围内的设备是必须要能够满足被保护的额定电流的要求。2、在考虑到经济合理的情况下,可以牺牲一定的选择性要求。
回复
zijizhanzhi
2010年12月16日 20:15:25
5楼
我也是觉得这个地方要牺牲选择性,选一样的开关。但是有的审图,就会拿选择性说事儿。而且,我做设计的话要是选一样开关的话,校审都通不过,只能放大上级开关了。
低压配电设计规范说应保证选择性,但是后面的解释说的是,只要保证重要负荷不间断供电!
回复
zijizhanzhi
2010年12月16日 20:19:53
6楼
而且,施耐德的NSX断路器说,要保证完全选择性,上下级额定电流比为2.5。

所以,我觉得,低压配电设计要保证选择性,很多时候是有困难的!而且大多时候也只是保证部分选择性。
回复
wyl0832
2011年04月01日 21:17:05
7楼
上级配电柜的出线断路器跟下线配电柜的进线选负荷开关的配合问题就容易处理了
回复
wyl0832
2011年04月01日 21:18:46
8楼


I2的问题看建筑电气上王厚余的文章有不同的解释
回复