请教大家三相电路的电流的算法
hmshzh
hmshzh Lv.3
2006年02月28日 07:34:27
只看楼主

我现在有一个空调配电箱,三相供电,共有8个空调回路,其中四个假设为1.5KW,四个为3KW,我是这样算的,大家看对不对?如果不妥,又该怎么算呢?Q总=1.5*4+3*4=18KW,18KW分配给三相就是每相6KW,6000/0.8=7500,所以每相视在功率为7500W.计算电流I=7500/220=34A,所以总断路器选择40A,1.5KW的空调支路选择DPN16A和2.5平方线,3KW支路选择DPN20A和4平方线.

我现在有一个空调配电箱,三相供电,共有8个空调回路,其中四个假设为1.5KW,四个为3KW,我是这样算的,大家看对不对?如果不妥,又该怎么算呢?
Q总=1.5*4+3*4=18KW,18KW分配给三相就是每相6KW,6000/0.8=7500,所以每相视在功率为7500W.
计算电流I=7500/220=34A,所以总断路器选择40A,1.5KW的空调支路选择DPN16A和2.5平方线,3KW支路选择DPN20A和4平方线.
大家多多指教啊
免费打赏
王若男
2006年02月28日 15:38:00
22楼
利用系数我选的是0.8,考虑到夏天的电网负荷较大,空调长时间运行。部分地区选0.6-0.7都可以的,那样电流就小一点了。
回复
hmshzh
2006年02月28日 15:54:39
23楼
楼上贵院是哪里啊,可否告知?
回复
hmshzh
2006年02月28日 15:54:42
24楼
楼上贵院是哪里啊,可否告知?
回复
lkl273582
2006年03月01日 10:17:09
25楼

呵呵,你好好学学基础课在说吧!多住宅是需要系数可取0.4,那怎么保证所用用户不同时用电呢?!不是在瞎搅吗!若为单相得看他相序是怎么分配的在计算了!
所以不能给出具体数值!
回复
xueba231
2006年03月01日 10:40:23
26楼
0.6是功率因数吧 跟需要系数不一样,同意8楼的算法。
回复
macore
2006年03月01日 11:35:37
27楼
9楼的算法有点问题:采用需要系数是在进行中心配电屏的时候(如是全厂总配电屏还要采用同期系数)。楼主可是终端配电箱啊,所以只需采用实际功率,否则会偏小。
回复
abc52614
2006年03月01日 14:02:27
28楼
以下是引用王若男在2006-02-28 14:27:09.0发表的内容:

见电路图

请问你的34.19A是怎么计算出来的???!!
回复
abc52614
2006年03月01日 14:03:13
29楼
以下是引用王若男在2006-02-28 14:27:09.0发表的内容:

见电路图

请问你的34.19A是怎么计算出来的???!!
回复
abc52614
2006年03月01日 14:04:12
30楼
以下是引用王若男在2006-02-28 14:27:09.0发表的内容:

见电路图


请问你的34.19A是怎么算出来的??
回复
cherry7739
2006年03月02日 09:33:35
31楼
刚才请教了我师傅
Pe=19.50KW Kx=0.80 Cosφ=0.80 Pjs=18KW Ijs=34.19A

单相最大功率为7.5KW的话 Pjs=7.5KW*3*Kx=18KW,Ijs=34.19A

回复