我现在有一个空调配电箱,三相供电,共有8个空调回路,其中四个假设为1.5KW,四个为3KW,我是这样算的,大家看对不对?如果不妥,又该怎么算呢?Q总=1.5*4+3*4=18KW,18KW分配给三相就是每相6KW,6000/0.8=7500,所以每相视在功率为7500W.计算电流I=7500/220=34A,所以总断路器选择40A,1.5KW的空调支路选择DPN16A和2.5平方线,3KW支路选择DPN20A和4平方线.
我现在有一个空调配电箱,三相供电,共有8个空调回路,其中四个假设为1.5KW,四个为3KW,我是这样算的,大家看对不对?如果不妥,又该怎么算呢?
Q总=1.5*4+3*4=18KW,18KW分配给三相就是每相6KW,6000/0.8=7500,所以每相视在功率为7500W.
计算电流I=7500/220=34A,所以总断路器选择40A,1.5KW的空调支路选择DPN16A和2.5平方线,3KW支路选择DPN20A和4平方线.
大家多多指教啊
12楼
"18KW分配给三相就是每相6KW,6000/0.8=7500,所以每相视在功率为7500W. " 第一次看见.没有这种算法吧,每相的功率??
I总=4*(1500/380/根号3) + 4*(3000/380/根号3)
=9.12 + 18.3
=27.41A
总断路器40A还可以
1.5kw支路选20A
3kw支路选32A
回复
13楼
楼上的算法好象不妥吧,请高人出马
回复
14楼
楼上兄弟,断路器不必选的这么大吧?有谁见过1.5KW用40A?怎么3KW反而是32A啊?
回复
15楼
补充一下,小小同志算法有个性,我喜欢!
回复
16楼
Pe=19.50KW Kx=0.80 Cosφ=0.80 Pjs=15.60KW Ijs=34.19A
我是这样算的,如图
回复
17楼
见电路图
回复
18楼
学习中
回复
19楼
谢谢王若男的答疑解惑,希望继续关注啊
回复
20楼
系统图和我画的是一样的,就是总开关比我的大一号,既然计算电流是34.19A,那为什么40A的不可以呢,能否告诉我,计算电流和导线载流量及断路器选择的关系啊
回复
21楼
同意12楼的做法,我们院就是这么选的