630的塑壳断路器可以取代DWX15-630断路器吗
cailin852
cailin852 Lv.2
2010年12月13日 14:18:33
来自于断路器
只看楼主

请教各位:国产或进口630A的塑壳断路器可以取代DWX15-630断路器吗?我这的DWX15坏了,想换个新的,分段电流为30KA。不知道塑壳断路器能不能用。安装位置属于配电室低压馈电,是除尘注水用的总开关。

请教各位:
国产或进口630A的塑壳断路器可以取代DWX15-630断路器吗?我这的DWX15坏了,想换个新的,分段电流为30KA。不知道塑壳断路器能不能用。安装位置属于配电室低压馈电,是除尘注水用的总开关。
oemzsb
2010年12月16日 10:00:30
2楼
个人认为可以代替,塑壳断路器和万能断路器的区别主要还是在配电网络中额定电流的大小不一样,塑壳断路器额定电流因壳体的限制,目前市场上只能做到1250A,而万能断路器的额定电流可以作到3000多A
回复
cppjbx
2010年12月16日 10:25:07
3楼
同楼上,电流可以,保护也差不多
回复
rmw80
2010年12月18日 09:55:26
4楼
完全可以。。。。
回复
cwf882010
2010年12月18日 10:40:55
5楼
可以临时用塑壳替代,但不能长期。塑壳开磁和断路器的开断电流虽然现在可以做到一样,但是塑壳开关一般只有电磁保护或热-电磁保护,而断路器保护类型比较多,可以起到保护作用。
回复
mal1265
2010年12月22日 22:59:21
6楼
学习了:victory:
回复
gongzhiyong98
2010年12月24日 16:44:22
7楼
可以,但是还要注意电压等级
回复
xiaokundu22
2010年12月24日 21:52:15
8楼
学习了:time:
回复
zyz8438
2010年12月24日 22:20:36
9楼
用塑壳断路器代替框架断路器,要注意几个问题:
1、二者额定电流要一致,这点应该没有什么问题;
2、注意塑壳断路器,其开断电流也必须满足要求;
3、该回路有没有其他保护要求,塑壳断路器的热磁保护或电磁保护是否能满足要求?
4、该回路断路器是否有远程控制的要求?
回复
cdj
2010年12月27日 13:56:57
10楼
学习一下,谢谢
回复