砌规3.2.3条3 ”对配筋砌体构件,当其中的砌体采用水泥砂浆砌筑时,仅对砌体的强度设计值乘以调整系数ra“这句话中的”仅对“怎么理解?请明白人给解答一下谢谢

砌规3.2.3条3 ”对配筋砌体构件,当其中的砌体采用水泥砂浆砌筑时,仅对砌体的强度设计值乘以调整系数ra“这句话中的”仅对“怎么理解?请明白人给解答一下谢谢
免费打赏
maha20040121
2010年12月13日 10:36:15
2楼
配筋砌体嘛!它的承载力是由砌体和其中的钢筋共同来提供的,这里所说的用水泥砂浆砌筑时,影响的只是砌体的强度,而对配筋的承载力是没有影响的,所以只对砌体的强度进行折减,配筋的承载力不做调整,所以这里就用了‘仅对“这一次。
回复
ft1227
2010年12月13日 17:12:40
3楼
谢谢您的解答
回复
love9526
2010年12月26日 10:48:22
4楼
同样学习了!!!
回复
kangjiangong5066
2011年07月07日 20:26:04
5楼
学习了,为了这个纠结了不少时间!