关于照明线路的现场施工问题
vigor8506
vigor8506 Lv.7
2010年12月12日 21:24:08
来自于照明工程
只看楼主

最近在论坛上看了一个照明电线根数标注的帖子,有一点疑问,请教下大家。如图一中红圈这个部分在施工上是在这做一个分线盒,将火线分成两路?还是将火线在开关上并联(如图二)?如果如图二这样的做发,那从开关出去的电线根数应该是4根了,而非3根。这两种做法,哪个是正确的呢?

最近在论坛上看了一个照明电线根数标注的帖子,有一点疑问,请教下大家。如图一中红圈这个部分在施工上是在这做一个分线盒,将火线分成两路?还是将火线在开关上并联(如图二)?如果如图二这样的做发,那从开关出去的电线根数应该是4根了,而非3根。这两种做法,哪个是正确的呢?
f1238d4b7f7414a812ca.rar
813 KB
立即下载
免费打赏
zijizhanzhi
2010年12月13日 21:13:30
12楼
图一是比较规范的做法!图二有个问题,假如那个双联开关坏了,可能那个插座也没电了。不过插座不应该跟灯一路!
回复
zijizhanzhi
2010年12月13日 21:15:42
13楼
而且,现在灯也必须接PE线上。
回复
zqmm100
2010年12月14日 10:26:55
14楼
插座和灯不应该同路。图一平面图是准确的,但相线是先进灯,从灯里的分线盒分出再进入开关;在个别情况下相线也可先进开关,从开关内的分线盒进入灯,图一原理图更接近第二种情况,但表述依然不准确
回复
vigor8506
2010年12月14日 11:16:33
15楼
谢谢12,14楼的意见!灯和插座的确不能同一回路 ,当时是用别人的图,也就没改过来。综合你们的意见,应该是第一种做法是比较规范的,相线是先进灯的接线盒,然后再分两路。
回复
junshouxu
2010年12月14日 16:49:42
16楼
太麻烦了,还要下载来看。
回复
wangdexun721126
2010年12月14日 17:19:41
17楼
感觉好像是骗点击下载的:lol
回复
vigor8506
2010年12月14日 20:08:29
18楼
骗下载的我有啥好处?能得土木币?我还不太清楚怎么可以直接把图片显示出来,所以直接压缩了下发上来的
回复
shitaifang
2010年12月15日 10:52:22
19楼
同意三楼的,有灯的地方都有接线盒,到双联开关的线应该是三根!
回复
xingdingshu
2010年12月15日 13:17:24
20楼
看不懂是什么。哈哈
回复
shiner2010
2010年12月16日 10:39:35
21楼
严格来说,灯和插座不能共回路,但这个房间只有两个灯和一个插座,由于负荷容量很小,敷设两个回路过于浪费,共用一个回路是允许的,图一的接法是正确的,直接从灯的接线盒并联引出插座的L线,图二是错误的,施工中只能按图一施工。
回复

相关推荐

APP内打开