对于同一个照明分电箱的不同回路,PE线可以共用一根,那如果这个照明分电箱的各个回路截面不一样呢,比如有2.5的,也有4的,那PE线是应该选2.5还是选4呢?为什么?非常感谢!!!
对于同一个照明分电箱的不同回路,PE线可以共用一根,那如果这个照明分电箱的各个回路截面不一样呢,比如有2.5的,也有4的,那PE线是应该选2.5还是选4呢?为什么?非常感谢!!!
2楼
照明箱用的是PE排,各回路PE线直接从PE排上引出的
回复
3楼
那PE排上引出的PE线的截面又怎么确定呢?
回复
4楼
第2.2.9条 当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合表2.2.9的规定。
表2.2.9 PE线最小截面
相线芯线截面S(mm2) PE线最小截面(mm2)
S≤16 S
16<S≤35 16
S>35 S/2
回复
5楼
16平方及其以下 相零地线径一样
各个支路PE线不得混用
回复
6楼
所谓“各个支路PE线不得混用”,是指相线不一样时不得混用,还是指相线一样时也不能混用呢?
回复
7楼
上述是针对你的问题的规范。
“比如有2.5的,也有4的,”。根据规范,你的相线是多少哇?2.5和4.0,选2.5能满足规范吗?
只能以大的为准。
有了规范。你的问题,也就是如何套规范的问题了。
回复
8楼
按四楼懂哥说的做,没错!
回复