冷却塔能否把水冷却到环境温度以下,why?
ghm5566
ghm5566 Lv.3
2006年02月27日 16:20:34
来自于中央空调
只看楼主

冷却塔能否把水冷却到环境温度以下,why?

冷却塔能否把水冷却到环境温度以下,why?
免费打赏
l13951858124
2006年02月28日 09:28:30
12楼


赞同,从理论上讲最低可以达到空气的湿球温度
回复
happy4476@co163
2006年02月28日 13:35:00
13楼
答: 冷却塔能把水冷却到环境温度以下!
原因:
初中老师就说过:水蒸发是要吸热的嘛!

工程热力学上说了,放热分为显热放热和潜热放热,如果单靠显热放热的是冷却塔是不能把水冷却到环境温度以下的,但是水冷却在冷却塔中的放热还有潜热放热呢,这里有一个相变的问题(冷却水由液态变为气态),就是相变放热喽,这样冷却塔就能把水冷却到环境温度以下,

但是将到的下限是湿球温度,画个焓湿图就很容易看出来了!
回复
coolheating
2006年02月28日 14:28:12
14楼
同意楼上各位所说:能够降到环境的湿球温度
回复
ghm5566
2006年02月28日 14:42:06
15楼
明白了,也就是说潜热放热只要大于显热放(吸)热就能冷却到环境温度以下,但不会低于环境湿球温度了。是这样的吧!谢谢,谢谢!
回复
mushi810424
2006年02月28日 14:50:47
16楼
赞同5、7楼的观点。但是13楼提到工程热力学中的观点,其中观点我同意;不过我认为冷却塔在工作的过程中确实是两种换热方式在同时进行,即风扇既加快了水的蒸发(潜热放热)也增强了周围空气的流动速度(显热放热),当水温和环境温度持平时,起决定作用的似乎应该是潜热放热了,但是显热换热仍然存在啊!也就是这个时候会不会出现水通过热交换开始吸收环境的温度,这样一来又会是什么样的结果呢?
回复
luntan001
2006年02月28日 15:26:27
17楼
回复
haoyuedangkong
2006年02月28日 16:20:49
18楼
原来这里的大侠这么多阿!不错不错受益匪浅。
回复
pxyong2008
2006年03月01日 10:00:36
19楼


明白就好!!!
回复
sah735
2006年03月01日 11:39:13
20楼
因蒸发面积有限,一般的冷却塔能将水冷却至湿球温度五度以上
回复
yzh0142
2006年03月01日 16:29:24
21楼
学习了。
回复

相关推荐

APP内打开