冷却塔能否把水冷却到环境温度以下,why?
ghm5566
ghm5566 Lv.3
2006年02月27日 16:20:34
来自于中央空调
只看楼主

冷却塔能否把水冷却到环境温度以下,why?

冷却塔能否把水冷却到环境温度以下,why?
免费打赏
zys0000
2006年02月27日 16:28:55
2楼
冷却塔当然可以将冷却循环水冷却到环境温度以下。
回复
ghm5566
2006年02月27日 16:57:34
3楼
冷却塔的原理是把冷却塔内的水热量释放到环境中,所以才会是水温降下来(如果对),但是环境温度比冷却水文还要高,又怎么能使其降温呢?请大侠不吝赐教!
回复
chaijiandong88
2006年02月27日 17:03:17
4楼
不能的,冷却塔里的水温是释放到了大气中的,只要回水的温差比供水的温差大与5度以上就好.
回复
wynf3
2006年02月27日 17:30:05
5楼
最低限值为空气的湿球温度.
回复
li_qiang
2006年02月27日 18:30:43
6楼
如果能的话,还要制冷机干什么?
回复
f_jg2003
2006年02月27日 19:18:09
7楼
相同温度时,水中有蒸汽可以蒸发,则水温可继续下降,但降是有限度的。
回复
dongzhesheng@co163
2006年02月27日 20:47:17
8楼
赞同2楼、5楼、7楼观点。
回复
t-studio
2006年02月27日 22:32:24
9楼
当然可以,因为湿球温度比干球温度要低,如果换热面积足够,水温理论上能达到湿球温度
回复
yys0411
2006年02月28日 08:03:09
10楼
冷却水温的下降,是因为水蒸发时吸收热量造成的.而不是因环境温度低,两者的热传递造成的.所以是否降温只与环境的湿球温度有关.
回复
ihrqc122012
2006年02月28日 08:45:34
11楼

可以呀,最多是到空气湿球温度