如何计算GMP机组的臭氧量?
linxu019
linxu019 Lv.6
2010年12月12日 00:03:18
只看楼主

请教如何计算GMP机组的臭氧量?即臭氧选型?

请教如何计算GMP机组的臭氧量?即臭氧选型?
免费打赏
longvs1
2010年12月14日 09:46:25
2楼
浓度:C=2.5PPm 即5mg/m3(30万)_____5PPm_______15PPm_____未找到_____20PPm

加投量W=C*V/D
V=房间容积+净化系统管道体积+风量损失即新风
D=衰退系数,0.428

房间容积下估算可得:三十万级=10mg/m3.h
十万=20mg/m3.h
万=60mg/m3.h
千=我没有参数
百=80mg/m3.h

[ 本帖最后由 longvs1 于 2010-12-14 10:13 编辑 ]
回复
grhuatao0
2010年12月14日 10:00:01
3楼
新手上路,学习之中,谢谢啊!
回复
fannice520
2010年12月15日 23:22:21
4楼
估算一下,1万风量的风柜配个40克的差的不多了