设伸缩节的问题
wode0418
wode0418 Lv.10
2010年12月11日 17:25:50
只看楼主

我今天看规范排水立管需要设伸缩节,但是没发现给水立管设伸缩用的管件,所以我想问问排水立管设伸缩节的用途和原因,还有给水立管为什么不用设置?

我今天看规范排水立管需要设伸缩节,但是没发现给水立管设伸缩用的管件,所以我想问问排水立管设伸缩节的用途和原因,还有给水立管为什么不用设置?
免费打赏
lqmawei
2010年12月11日 18:03:49
2楼
由于受温度的影响较大,所以UPVC排水管应该加伸缩节。


UPVC管耐热性能差,且在60℃以上环境抗拉强度下降(适用于连续排放温度不超过40℃,瞬时排放温度不超过80℃的生活污水)。因此,设计使用中应远离热源,如距灶边大于等于400mm,距热水管道间距大于等于200mm,同时热水管道应采取保温措施,不得穿越烟道和防火墙。

  低温环境下硬聚氯乙烯塑料排水管抗冲击强度降低。因此在有空调的设备转换层,可以考虑采用铸铁管代替硬聚氯乙烯排水管,以保证排水安全性。

  由于受温度影响大,膨胀系数大,每层立管及较长的横管上均要求设置伸缩节。由此,其他专业布置时应考虑UPVC管的缺口效应,在与其它管道平行敷设时,塑料管靠边,当交叉敷设时,塑料管在下且应错开,并考虑加金属套管防护。此外,立管穿越楼板屋面处应作为固定支承点,并应加装柔性护套。
PVC—U管的合理使用问题。排水用PVC—U管,也称硬氯乙烯管,具有节能、乃腐蚀、造价低、易于安装和维修等优点。在室内建筑排水施工中,PVC—U管已基本取代了传统砂模铸铁管。国家建科字(1997)154号文件中,要求新建多层住宅必须使用塑料排水管,截止2000年不得再使用传统砂模铸铁管。但是由于PVC—U管及管件的抗冲击力较差。在工程竣工交付使用后,由于高层面上(如二、三十层)的装修工人随意将建筑垃圾从坐便器排水预留口中倒入,这些水泥块、碎砖块从二、三十层落下,造成最下层立管转水平管处的部位打破,出现污水渗流,后来我们要求设计院无论多层建筑还是高层建筑,在底层的立管和水平管均须采用铸铁管,才解决了这个问题。另外选用合适的、质量保证的伸缩节也相当重要,因为当连接排水温度达40摄氏度以上时,品质不好的伸缩节在伸缩过程中会发生“搭搭”响声,在夜深人静时听起来非常清晰,某一个楼盘就是碰到这种情况,结果开发商不得不花费巨资,将这些不合格的伸缩节全部换掉。
:loveliness:
回复
水往上流
2010年12月11日 21:50:48
3楼
使用条件不同,冷水温度稳定,且穿墙板均加套管,排水温度变化大,管道变形也大。
回复