高规8.2.1 超过50米的一类公共建筑排烟设计问题。一高层27层,高度超过50米,一到三层为商业,四到27层为住宅(可以自然排烟),按规范不应采用自然排烟,应设置机械加压送风。 请问各位高手,你们设计过程中怎么处理,能采取自然排烟,不做正压送风么?还是做正压送风,只送商业部分的前室,还是全部送?经过高手的指点,一致认为全部机械加压送风,因为我刚到这个设计院,而上一位设计师做的一个项目没有采取正压送风,图审和消防审核也没提出这个问题,我自己是认为是应该采取正压送风的。。。所以有的疑惑
高规8.2.1 超过50米的一类公共建筑排烟设计问题。一高层27层,高度超过50米,一到三层为商业,四到27层为住宅(可以自然排烟),
按规范不应采用自然排烟,应设置机械加压送风。
请问各位高手,你们设计过程中怎么处理,能采取自然排烟,不做正压送风么?还是做正压送风,只送商业部分的前室,还是全部送?
经过高手的指点,一致认为全部机械加压送风,因为我刚到这个设计院,而上一位设计师做的一个项目没有采取正压送风,图审和消防审核也没提出这个问题,我自己是认为是应该采取正压送风的。。。所以有的疑惑
[
本帖最后由 lcsxhm2008 于 2010-12-17 14:03 编辑 ]
2楼
...没人碰到这样的情况么?
回复
3楼
住宅\商业楼梯间及前室全送风
回复
4楼
如果楼梯间作为1-3F商业部分的疏散出口(包括塔楼及裙房商业共用楼梯的情况),则该楼梯间应设机械正压送风系统;若只作为塔楼住宅部分的疏散出口,则可以考虑按自然排烟。具体各地的消防审查单位可能会有不同的要求,可咨询当地消防审查单位或者第三方审图单位,看看当地的要求。
回复
5楼
毫无疑问,应该全送,
建筑的性质是由整体来决定的,不能分隔开来说,
地下有商铺,那么整个建筑物就属于一类商住了。
回复
6楼
属于公共建筑,应该全送,
回复
7楼
学习了 排烟问题我还真了解的不是特别多 好像有可开窗面积大于多少就不用设机械系统了?
回复
8楼
设置自然排烟设施的场所,对于防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2.0㎡;合用前室,不应小于3..0㎡;靠外墙的防烟楼梯间,每五层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0㎡;
回复
9楼
超50m一类建筑不符合自然排烟条件!
回复
10楼
果楼梯间作为1-3F商业部分的疏散出口(包括塔楼及裙房商业共用楼梯的情况),则该楼梯间应设机械正压送风系统;若只作为塔楼住宅部分的疏散出口,则可以考虑按自然排烟。具体各地的消防审查单位可能会有不同的要求,可咨询当地消防审查单位或者第三方审图单位,看看当地的要求。
回复
11楼
超50m的一类公建,楼梯间前室均机械加压送风
回复