lcsxhm2008 Lv.2
2010年12月10日 15:02:01
来自于通风排烟
只看楼主

高规8.2.1 超过50米的一类公共建筑排烟设计问题。一高层27层,高度超过50米,一到三层为商业,四到27层为住宅(可以自然排烟),按规范不应采用自然排烟,应设置机械加压送风。 请问各位高手,你们设计过程中怎么处理,能采取自然排烟,不做正压送风么?还是做正压送风,只送商业部分的前室,还是全部送?经过高手的指点,一致认为全部机械加压送风,因为我刚到这个设计院,而上一位设计师做的一个项目没有采取正压送风,图审和消防审核也没提出这个问题,我自己是认为是应该采取正压送风的。。。所以有的疑惑

高规8.2.1 超过50米的一类公共建筑排烟设计问题。一高层27层,高度超过50米,一到三层为商业,四到27层为住宅(可以自然排烟),
按规范不应采用自然排烟,应设置机械加压送风。

请问各位高手,你们设计过程中怎么处理,能采取自然排烟,不做正压送风么?还是做正压送风,只送商业部分的前室,还是全部送?



经过高手的指点,一致认为全部机械加压送风,因为我刚到这个设计院,而上一位设计师做的一个项目没有采取正压送风,图审和消防审核也没提出这个问题,我自己是认为是应该采取正压送风的。。。所以有的疑惑

[ 本帖最后由 lcsxhm2008 于 2010-12-17 14:03 编辑 ]
免费打赏
toplhc
2010年12月14日 14:49:28
12楼
我在实际工作过程中,还没有碰到过谁质疑这一条
回复
tzzzj
2010年12月14日 21:53:57
13楼
同意4楼的说法,强烈建议消防统一做法。
回复
webo
2010年12月15日 08:36:36
14楼
8.2.1条文:这种情况不应采用自然排烟
回复
zhurencai2005
2010年12月16日 09:09:59
15楼
按照规范做,做机械加压送风
回复
merryjumper
2010年12月16日 11:16:37
16楼
商业的没得说,要是商住的话就可以分开考虑了吧:)
回复
bith
2010年12月16日 17:28:45
17楼
肯定是要做的,建筑高度超过50米的一类建筑师必须的,另外今天一个审图的来给我们院做演讲,正好说的是这种情况,必须全送,否则审图不通过,严重罚款的,现在消防抓的非常严格!
回复
lorejeen
2010年12月16日 22:54:58
18楼
超过50的一类公共建筑,无论是否具有自然排烟条件,必须做机械加压送风。
回复
cclzj2008
2010年12月17日 08:21:27
19楼
整个建筑物就属于一类商住了。
回复
callmez
2019年07月05日 15:19:07
20楼

超过50米的一类公共建筑,超过100米的民用建筑的防烟楼梯间和前室均要设置机械加压送风且要分段设置。