请教 梁一边搭在柱子上 一边搭在梁上 可以不?
陈然2
陈然2 Lv.3
2010年12月10日 09:58:32
只看楼主

这样做会不会传力不明确,不利于抗震?又该如何避免这种情况?这样的梁应该按框架梁设计还是应该按次梁设计?

这样做会不会传力不明确,不利于抗震?又该如何避免这种情况?
这样的梁应该按框架梁设计还是应该按次梁设计?
免费打赏
悠悠之我心
2010年12月10日 11:56:09
12楼
为半框架结构,高层中是不允许出现的
回复
tw8930319
2010年12月10日 12:00:25
13楼
:victory:可以 完全可以 的呀
回复
mumutaotao
2010年12月10日 12:14:32
14楼
作为结构,我都看不下去了,你这样的思路让别的专业怎么办?
动不动加个柱,让人家怎么用?
回复
up_stairs
2010年12月10日 12:22:16
15楼
很常见的做法啊,按框架梁
回复
muyangwf
2010年12月10日 12:28:19
16楼
确实是很常见,我是标框架梁,和柱相连的按框架梁构造做,和梁相连的节点处按次梁构造做。
回复
陈然2
2010年12月10日 12:42:25
17楼
大家说法不是很统一。
半框架结构肯定对抗震不利。
暂时 建模计算时,与柱端相连处按刚接、与梁端相连处按铰接。
绘图时,按框架梁标注,与柱端相连处按框架梁做法,与梁端相连处按次梁构造做。
回复
结构陈某人
2010年12月10日 13:11:59
18楼
可以,本人最近也碰到了此类问题,柱端刚接,另端铰接
回复
liguangsheng1234
2010年12月10日 13:20:07
19楼
我们做设计的,目的保证建筑物的实用性,不是以满足抗震或利于抗震为目的,否则的话建筑一定是上下对齐、跨度均匀的方盒子。
就抗震本身而言,是否利于抗震应从结构整体判断,而不是就单个构件而言。半框架结构若在建筑整体中所占比例有限且不集中,其余抗侧移构件能保证抗震的基本需求时,没有什么不妥的。我个人感觉,多个柱子比少一个柱子好,半框架总比不是框架好。
至于一端是否铰接,我认为根本没有必要。刚接和铰接是人为赋予的理想状况,弯矩是按刚度进行分配的,目前软件已经能做到这点,一个次梁搭在主梁上,若主梁刚度大,次梁支座处自然配筋大,这和是否抗震没有联系,和是否为半框架也没有联系。
回复
a200108085
2010年12月10日 13:23:50
20楼
可以啊。
前两天去参见新规范的培训的时候老师刚好讲了这样的情况,他的建议是如果这道梁布置的位置类似如次梁就按次梁算,类似如框架梁就按框架梁算
回复
wanzihua158
2010年12月10日 13:30:22
21楼
看帖子学习学习
回复

相关推荐