请教 梁一边搭在柱子上 一边搭在梁上 可以不?
陈然2
陈然2 Lv.3
2010年12月10日 09:58:32
只看楼主

这样做会不会传力不明确,不利于抗震?又该如何避免这种情况?这样的梁应该按框架梁设计还是应该按次梁设计?

这样做会不会传力不明确,不利于抗震?又该如何避免这种情况?
这样的梁应该按框架梁设计还是应该按次梁设计?
免费打赏
bdxr3956
2010年12月10日 13:32:27
22楼
学习了,我也这样做过
回复
liuhs0011
2010年12月10日 13:49:01
23楼
这种无柱节点应该少用,尤其是高烈度区的框架结构,个别允许存在,pkpm是利用变形协调来判断悬挑梁,柱端无竖向变形,搭在梁上的一端有变形,所以有时会按悬挑梁判断。被搭的梁要加强处理,相邻板面加厚,最好双层双向配筋
回复
keke99-2010
2010年12月10日 13:54:49
24楼
传力较明确,按框架梁来了,半框架只是极个别不是高烈度问题不大啊
回复
xiaoning0790
2010年12月10日 14:07:11
25楼
当然可以,梁上起柱都行,何况这个,小case,我觉得做好以下两点
1、明确主次梁,传力路线清晰
2、做好节点处理
3、合理假设支撑
回复
xfls221
2010年12月10日 14:38:35
26楼
这种情况太普通不过了,托梁就是这个原理
回复
kkfs471
2010年12月10日 15:31:40
27楼
调整一下支座就不是悬挑计算的了!
回复
yileizhongjie
2010年12月10日 15:39:59
28楼
个人观点,按框架计算,一段刚接,一端铰接,但是也可以按悬臂梁计算,毕竟一端以梁为支座,变形太大。本人认为次梁最好强度计算后易变形作为主控条件,使刚度均衡一点,避免吸收地震力不均衡,造成不同层次的破坏!
回复
hw8281
2010年12月10日 15:43:23
29楼
学习了,多看帖多学习!
回复
scxza
2010年12月10日 16:30:44
30楼
本人以为,应根据新加的梁的线刚度和上部梁的线刚度比来确定。当线刚度比较大时,应按次梁设计,新加梁与下部梁端以铰接,否则以刚接计,总体以框架计算。

[ 本帖最后由 scxza 于 2010-12-10 16:33 编辑 ]
回复
yunzhinan2009
2010年12月10日 17:20:22
31楼
应该可以,做好构造措施,一般多层建筑出现多,高层建筑少,
回复

相关推荐

APP内打开