请教 梁一边搭在柱子上 一边搭在梁上 可以不?
陈然2
陈然2 Lv.3
2010年12月10日 09:58:32
只看楼主

这样做会不会传力不明确,不利于抗震?又该如何避免这种情况?这样的梁应该按框架梁设计还是应该按次梁设计?

这样做会不会传力不明确,不利于抗震?又该如何避免这种情况?
这样的梁应该按框架梁设计还是应该按次梁设计?
免费打赏
c3226
2010年12月10日 17:30:32
32楼
那如果是连续梁呢?那与柱子相接的那端 的配筋是按刚接的决定还是铰接决定?
回复
zjs730503
2010年12月10日 17:31:09
33楼
按规范要求是不合理的结构,但工程中难以避免,可考虑采取加强措施
回复
xiaoxi2876590
2010年12月10日 18:43:09
34楼
我觉得具体情况具体分析吧,看该建筑的用途和一些参数再做判断,不过一般功能的建筑应该没什么问题的!!
回复
hsxzkf
2010年12月10日 19:39:23
35楼
这样做是常见,但是有时候用PKPM计算时,程序会把那条梁当成悬臂梁计
回复
miaotian001
2010年12月10日 20:01:45
36楼
可以这样做,与柱连接的按框架梁的刚接,梁端箍筋加密。与主梁连接的按次梁的铰接,梁端箍筋是否加密,要按梁上的荷载。
回复
gaozhibao
2010年12月10日 21:01:03
37楼
肯定按框架梁来算,只是抗震不利,在8度区尽量少用这种半框架形式,地震下最容易先破坏
回复
xwuhen
2010年12月10日 21:26:22
38楼
可以 这种情况很常见
回复
rao841222
2010年12月10日 22:29:08
39楼
恩,如大家所说,这个是很普遍的。按照框梁来编,要有加密区。
还有,当是和墙顺接的时候(墙平面内),程序会按照悬臂来算哦。
回复
lyrics
2010年12月10日 22:36:17
40楼
嗯,学习了:victory: :victory:

继续观望!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
abd003698741
2010年12月10日 23:01:56
41楼
我同意这个观点:"我们做设计的,目的保证建筑物的实用性,不是以满足抗震或利于抗震为目的,否则的话建筑一定是上下对齐、跨度均匀的方盒子。
就抗震本身而言,是否利于抗震应从结构整体判断,而不是就单个构件而言。半框架结构若在建筑整体中所占比例有限且不集中,其余抗侧移构件能保证抗震的基本需求时,没有什么不妥的。我个人感觉,多个柱子比少一个柱子好,半框架总比不是框架好。
至于一端是否铰接,我认为根本没有必要。刚接和铰接是人为赋予的理想状况,弯矩是按刚度进行分配的,目前软件已经能做到这点,一个次梁搭在主梁上,若主梁刚度大,次梁支座处自然配筋大,这和是否抗震没有联系,和是否为半框架也没有联系。"
回复

相关推荐

APP内打开