请教 梁一边搭在柱子上 一边搭在梁上 可以不?
陈然2
陈然2 Lv.3
2010年12月10日 09:58:32
只看楼主

这样做会不会传力不明确,不利于抗震?又该如何避免这种情况?这样的梁应该按框架梁设计还是应该按次梁设计?

这样做会不会传力不明确,不利于抗震?又该如何避免这种情况?
这样的梁应该按框架梁设计还是应该按次梁设计?
免费打赏
y369770836
2010年12月10日 23:13:06
42楼
意见不同意呢,应该可以吧
回复
电力小马
2010年12月10日 23:15:27
43楼
我也遇到过这个问题,如果这根梁很短,而它搭接的梁虽是主梁却很长,这样必然导致在局部,这个梁的刚度,大于主梁,程序就默认这是个挑梁,所以我认为,应该对计算结果进行必要的干预和调整
回复
wwwhfut
2010年12月11日 10:14:40
44楼

不会。
回复
haha88888
2010年12月11日 10:37:46
45楼
一边钢接,一边铰接,还行吧:)
回复
zhayanzu-22
2010年12月11日 10:45:01
46楼
可以.工程中这种做法常遇到
回复
ljlymm
2010年12月11日 10:50:53
47楼
应该可以吧,希望看到高手的讲讲。
回复
wangdunke
2010年12月11日 11:08:01
48楼
你所说的是半框架结构形式,目前在民用建筑中经常遇到,一般的这样的问题最好尽量避免,最好的做法是形成框架之后带着一个半框架,至于上面一些人的观点五花八门,你都可以不用去计较。拿结构力学去分析,谁是谁的支座主要是看谁的刚度更大,程序会根据支座的判断来计算的。有可能会出现半框架是悬臂梁,也有可能不是。所以我们再做设计的过程中得人为的先去判断,然后再采取措施,尽量让模型更加符合实际情况。
说了这么多都忘记了一句最重要的话,高层中应该尽量避免不合理的结构布置,如果实在是没有办法,那才会考虑。安全第一!~
回复
cqranchunbo
2010年12月11日 11:24:57
49楼
这样做不是很好吧!根据弹性力学的理论现实中是不存在绝对的固定端的。你这样做可能导致挠度大而且传力机制也不好啊!
回复
guangshawanjian
2010年12月11日 11:25:59
50楼
大家说的已以很清楚了,可以做,没有问题的,与框架柱相连端按框架梁的要求施工,箍筋加密,另一端按次梁做。
回复
李小庄
2010年12月11日 11:29:15
51楼
6楼的办法可行。一端柱子一端次梁并不可怕,水平力仍然可以传到梁的远端,图省事的话,按框架梁可行。
回复

相关推荐

APP内打开