请教高层住宅商业网点消防设计?
jenson_yi
jenson_yi Lv.2
2010年12月10日 05:07:13
只看楼主

总图如附件住宅建筑高度56米住宅一二层与商业3连接部分为商业网点,满足商业网点设置要求商业3分割成多个一二层上下连接的独立商铺,面积大于200,小于300商业3体积不超5000这种形式商业3应该称为高层建筑的商业网点,还是裙房?按照商业网点是不是只需要设消防卷盘和灭火器了?如果按照裙房就得按照《高规》要求做消火栓、水泵接合器、灭火器了?

总图如附件
住宅建筑高度56米
住宅一二层与商业3连接部分为商业网点,满足商业网点设置要求
商业3分割成多个一二层上下连接的独立商铺,面积大于200,小于300
商业3体积不超5000
这种形式商业3应该称为高层建筑的商业网点,还是裙房?
按照商业网点是不是只需要设消防卷盘和灭火器了?
如果按照裙房就得按照《高规》要求做消火栓、水泵接合器、灭火器了?

clip_image002.jpg


未命名.JPG

lixywb
2010年12月10日 11:26:18
2楼
我认为应该是按裙房设计
回复
w-jwei
2010年12月10日 11:44:51
3楼
不能算是商业服务网点了,按裙房做了,商业部分要做喷淋了
回复
lm68967023
2010年12月10日 11:46:44
4楼
《高规》2.0.1条说的很清楚,商业3应该按裙房对待。该建筑在重庆属于纯居住建筑 ,其消防设施造价比商住楼、综合楼低许多。
回复
gjh8630
2010年12月10日 18:26:25
5楼
应按裙房设计
回复
zcj_chinaren
2010年12月10日 18:31:12
6楼
高层住宅底部带商业网点不超200,可以按照住宅楼设计,商业网点可以只设计消火栓。
回复
sjhjshm
2010年12月10日 21:12:21
7楼
高层住宅底部带商业网点不超200,可以按照住宅楼设计,商业网点可以只设计消火栓。
回复
sy_cs
2010年12月11日 00:58:03
8楼
高层住宅底部带商业网点不超200,可以按照住宅楼设计,商业网点可以只设计消火栓。
回复
caohaidong1sina
2010年12月11日 08:40:18
9楼
消防可是百年大计 马虎不得
回复
caohaidong1sina
2010年12月11日 08:45:29
10楼
哟没有消防联动的相关知识
回复
yinhui-1980
2010年12月11日 10:13:51
11楼
消火栓是要设置的,喷淋系统就可以不设置了
回复