十字梁喷头布置
jshans2007
jshans2007 Lv.2
2010年12月09日 16:10:43
只看楼主

请问车库4mX4m的十字梁,在中间布置一个喷头,则喷头间距为4m,怎样设计才能满足喷水强度8呢

请问车库4mX4m的十字梁,在中间布置一个喷头,则喷头间距为4m,怎样设计才能满足喷水强度8呢
免费打赏
ybj8780
2010年12月09日 17:01:43
2楼
建议采用流量系数大的喷头,以降低喷头工作压力,喷水强度是硬指标。
回复
jshans2007
2010年12月09日 17:34:20
3楼
如果选用K=115的喷头,那管径怎么选呢
回复
jshans2007
2010年12月09日 17:56:57
4楼
二楼的大侠,我现在情况是主梁长边间距8m,短边间距5.3m,中间有十字梁,我在四个口型梁中间各布置了一个喷头,这样的话,喷头就是按矩形布置,长边为4m,短边为2.65m,一个喷头的保护面积为10.6平方米,没有超过规范要求,按此计算选用K=80的喷头是满足喷水强度的,但是边长超3.6m了,像这种情况,选k=80的喷头行吗
回复
zousn
2010年12月09日 19:48:25
5楼
复核喷水强度
K=115的一个喷头32管 ,40带2个,50带6个,65带8个
回复
liuchengyongsx
2010年12月09日 22:36:59
6楼
最好有一个图纸 大家交流起来相对方便一点
回复
jshans2007
2010年12月10日 09:52:21
7楼
十字梁喷头布置
回复
某日某月
2010年12月10日 10:20:17
8楼

可以用K=80的标准喷头
回复
w-jwei
2010年12月10日 11:55:48
9楼
不管你用K=80,还是K=115的,要满足规范上规定的喷水强度,以此算出最不利点的喷头压力,
回复