住宅楼底层的几个普通商铺单独设置一配电箱, 电气措施中有住宅单相和三相多少户总配电箱取多少系数的表格。那这种商铺需要用这种表格取系数吗?
住宅楼底层的几个普通商铺单独设置一配电箱, 电气措施中有住宅单相和三相多少户总配电箱取多少系数的表格。
那这种商铺需要用这种表格取系数吗?
2楼
我师傅告诉我是按那个表做的~
回复
3楼
肯定是要取个系数啊,但不能按住宅的系数来取,商铺的话,个人觉得应该取大一点,建议取0.9。这本来就是个经验值
回复
4楼
看商铺面积大小,0.8-0.9都可以的
回复
5楼
0.9左右就行了,没有太严格的
回复
6楼
我觉得不一定吧。商铺一般预留负荷较大,或者说你商铺留的负荷大些,系数就取的小些;反之留的负荷较小,系数就取得大些,范围在0.8~0.9浮动。
回复
7楼
又学习了。。。
回复
8楼
针对一个商铺来说 用途也要考虑 是干什么用的 这样取值会更准确
如果是在整片考虑 可以往小取一点 个人之见啊
回复
9楼
个人理解,需要系数就是一个经验数值,技术措施中的表格我想也应该是经验得来的抑或是调查得来的,所以说选取这个系数还是结合具体工程,我的做法是尽量大点,但不要太离谱!!!
回复
10楼
我师傅告诉我是按那个表做的~
回复
11楼
又学习了,不过我认为不管预留多少负荷,取0.9应该说比较合理
回复