照明控制可不可以不设开关?
husiy789
husiy789 Lv.2
2010年12月09日 12:22:27
只看楼主

我现在在做一个展厅,我想把照明控制放在总台后面。我的配电箱也在总台后面,我能不能不设照明开关?用配电箱直接控制灯具?

我现在在做一个展厅,我想把照明控制放在总台后面。我的配电箱也在总台后面,我能不能不设照明开关?用配电箱直接控制灯具?
免费打赏
无止境
2010年12月10日 08:48:22
12楼
大面积普通照明可以在箱内集中控制,应急照明除外,但通道门口部分还是有个墙壁开关好,
回复
理想777
2010年12月10日 09:41:55
13楼
由于受普通开关节点容量的限制,大面积照明还是在箱内集中控制较好,可以用空开,也可以用交流接触器,但通道门口部分还是有个墙壁开关好
回复
yzyjz2010
2010年12月10日 09:55:14
14楼
同意楼上意见
回复
eljay0246
2010年12月10日 10:47:48
15楼
我知道室外的是肯定可以的
回复
wxwsh1
2010年12月10日 12:56:20
16楼
应该可以的,没问题
回复
dvd
2010年12月10日 13:07:34
17楼
没问题的,标准的集中控制嘛:)
回复
wwm_635
2010年12月10日 14:33:57
18楼
可以用微断+照明控制系统继电器
回复
wwm_635
2010年12月10日 14:34:38
19楼
遥控继电器价格贵
回复
hitlift
2010年12月10日 16:46:39
20楼
你说的是用配电箱内的断路器内直接控制吧,当然可以,不用开关,要不还多次一举,看得出你是个准新手,呵呵
回复
wangxf
2010年12月10日 16:57:23
21楼
大面积普通照明可以在箱内集中控制,应急照明除外,但通道门口部分还是有个分路开关控制要好一些,另外也可以分片区控制!