空调风管管井尺寸问题(有现场经验的请指教)
cqucjj
cqucjj Lv.3
2010年12月09日 11:26:26
来自于中央空调
只看楼主

保温风管(送风管,处理新风管等) 不保温风管(加压管 ,排风管等) 外裹隔热层风管(排烟管,锅炉排烟管等)这几类风管安装于竖直管井中时,管井长宽一般分别比风管截面长宽大多少合适,以便管道安装。谢谢!

保温风管(送风管,处理新风管等)
不保温风管(加压管 ,排风管等)
外裹隔热层风管(排烟管,锅炉排烟管等)
这几类风管安装于竖直管井中时,管井长宽一般分别比风管截面长宽大多少合适,以便管道安装。
谢谢!
免费打赏
cqucjj
2010年12月09日 12:22:34
2楼
就是说设计提资阶段,我算好需要的风管尺寸后 对建筑提管井要求时,为了便于日后施工安装,管井尺寸一般比风管尺寸边长大多少合适
回复
zy.wind
2010年12月09日 13:36:28
3楼
两种情况:
管井的墙壁可以待风管安装后砌筑的,一般墙面距离风管100mm即可(常规空调风管),隔热层厚的按照隔热层厚度适当增加
管井是混凝土浇注的,风管后安装:风管与管井墙距离在400mm及以上
回复
bith
2010年12月11日 13:08:15
4楼
现在机械加压送风系统风井里要装风管吗,风管阻力怎么计算啊,高手指点
回复
chachababy
2010年12月12日 14:02:22
5楼
通常是风管道上好之后在砌墙,一边为了加固紧贴墙面,其余边在不走其他如线管等留100到200就行
回复
gaolingren1
2010年12月12日 22:46:27
6楼
空调风管一般都是先做风管,后封闭。因为风管尺寸一般较大,如果先做井道,风管安装需要安装尺寸,太浪费地方,没有一个开发商会同意的。
回复
saymand
2010年12月13日 13:09:26
7楼
要提前做好与建筑专业的配合
回复
xu306
2010年12月13日 15:53:07
8楼
一般情况下是考虑风管安装检修的间距!应当力强250-3mm
回复
aishenwei
2013年11月04日 19:18:40
9楼
好多不懂,各种井道的尺寸。。。现在知道一个了,感谢大家
回复
yrdd2012
2013年11月13日 22:33:29
10楼
路过学习的
回复