一车库地下室,7000方左右,喷头在800以内,消火栓采用市政供水,自喷泵房设置在本地下室内,选用喷淋泵XBD3.4/30-100L,(Q=30L/S,H=34m,N=18.5KW),一用一备。18米高有一个18立方消防水箱。还需要设置气压罐以及稳压泵吗?我们这里人说要设置的,说是高位水箱不够高,不能使喷头打开等等。我觉得没有必要设置稳压等设施!请高人指点,并给出理由!多谢!
你可以算以下喷淋需要的压力,你水箱的压力能有19米,如压力不够放大管径等方法使其满足。
乱说的
回复
3楼
我觉得照楼主这么说的应该会设,因为要保证最末端喷头压力为0.05MPa!楼主选的泵扬程是34m,那大概管段水头损失会在20m左右,单靠水箱明显不能满足最末端喷头的工作压力.所以需要设置稳压泵.
灌水完毕!拿分走人
回复
4楼
不设置了。
以下为引用
“高位消防水箱设置高度的原则是:满足系统最不利点处喷头的最低工作压力。其水量应满足系统最不利点处喷头的喷水强度。规范规定:系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPA。
从严格意义上看,喷头的工作压力是指系统工作的动压。它可按系统最不利点处喷头动作来计算水箱设置的高程差。在工程设计中,通常高位消防水箱设置的高度按静压确定,高位消防水箱的底与最不利点处喷头的最小高程差取10m为宜。当屋顶消防水箱设置高度不足时,系统应设置稳压泵和气压罐。”
个人建议:看你们地方审图人员所达成的共识,我们这里部分审图人员认为静压大于5m即可以,个别人认为应大于10m甚至严格计算。
参考建议:我们所有的水箱设置(自喷系统)采用静压大于5m的方案。即大部分审图人员的共识。
回复
5楼
谢谢4楼同志,但是我们这里的前辈说要算及沿程损失等(他说要是水平管子弯来弯去很长很长,阻力很大),所以他认为一定要设置稳压设施。本人入行不久,对到底是怎么样个运行机理不是很明白,前辈能讲述一下吗?谢谢
回复
6楼
是啊,如果按照沿程损失计算的话所有的喷淋系统的屋顶水箱基本都不满足了。从最不利点到报警阀前的水头损失一般都要30m左右。
就是喷头的流量在管道中流动,你沿最不利路线依次量取不同管径下的管道长度逐段计算水头损失。
回复
7楼
自己动手算算不就妥了么?
回复
8楼
应该设稳压罐及泵,满足初期火灾及水泵启动前的消防水量及最不利点5米水柱的压力
回复
9楼
你的水箱离最不利喷头高差有多少?只要大于5米就不用设增压设备了。水箱应该设在主楼顶,高差就可以满足。
回复
10楼
不需要设置.水箱设置采用静压大于5m的即可.
回复
11楼
要设置.
5米水头产生的静压是只能满足喷头开启的条件,如不能使喷头正常工作.
回复