这种情况下还需要设置气压罐以及稳压泵吗?
malexfeng
malexfeng Lv.2
2006年02月25日 17:27:52
只看楼主

一车库地下室,7000方左右,喷头在800以内,消火栓采用市政供水,自喷泵房设置在本地下室内,选用喷淋泵XBD3.4/30-100L,(Q=30L/S,H=34m,N=18.5KW),一用一备。18米高有一个18立方消防水箱。还需要设置气压罐以及稳压泵吗?我们这里人说要设置的,说是高位水箱不够高,不能使喷头打开等等。我觉得没有必要设置稳压等设施!请高人指点,并给出理由!多谢!

2006年02月28日 01:47:53
12楼
不明白:喷头在地下室,水箱有18米高,还不能使喷头打开?
回复
f_jg2003
2006年02月28日 07:04:55
13楼
感觉不需要再设稳压了,估计是审查人员以为水箱的下层有喷淋吧?
回复
lucky-boy
2006年02月28日 08:52:12
14楼
个人觉得应该能满足要求,不需要再设稳压装置,这只是个人意见,呵呵
回复
taxun
2006年02月28日 10:05:13
15楼
泵扬程是34m,沿最不利路线依次量取不同管径下的管道长度逐段计算水头损失。估计单靠水箱不能满足最末端喷头的工作压力.所以需要设置稳压设施。
回复
lxy126126
2006年02月28日 11:14:26
16楼
非常赞同4楼的说法
回复
lxy126126
2006年02月28日 11:14:53
17楼
非常赞同4楼的说法
回复
zbsanmao
2006年02月28日 14:58:48
18楼
四楼是对的~~~
回复
pureinheart
2006年02月28日 18:14:11
19楼
我也赞同4楼的意见,只是静压5米太小了吧,还是10米以上或者自己计算一下为好。如果是地下车库的喷洒,水箱在地面以上18米,那应该是不用设增压稳压设备了。如果是我就不设,而且我会选择在泵房里设个3立方米的气压罐替代屋顶水箱。

楼主若能和审图部门联系上,最好先打个招呼比较好。

个人感觉喷淋泵的扬程若是40米的话更保险些,我的习惯是喜欢用100mm管径,所以管路损失往往取的大些。如果楼主用的是150mm的管径应该没事,即使是100mm的管径问题也不大。
回复
yanglan
2006年02月28日 18:55:42
20楼
屋顶水箱的设置高度能够满足最不利喷头的最低工作压力即可。
如果谁还有意见的话,纯属刁难。
回复
yltzj
2006年03月01日 09:04:54
21楼
个人觉得应该能满足要求,不需要再设稳压装置,
回复