如下图,三相电入户,用3P微断控制L线,另用一个1P微断单独控制N线,户内所有电器均为单相。问如果在电器使用过程中1P微断跳闸断开会有什么影响?[ 本帖最后由 ak76 于 2010-12-8 09:50 编辑 ]

如下图,三相电入户,用3P微断控制L线,另用一个1P微断单独控制N线,户内所有电器均为单相。问如果在电器使用过程中1P微断跳闸断开会有什么影响?
20101207_4d7f56516ec19a59ad5aGXFYzdUIL6ug.jpg

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-12-8 09:50 编辑 ]

20101207_4d7f56516ec19a59ad5aGXFYzdUIL6ug.jpg

免费打赏
wwm_635
2010年12月10日 14:53:28
22楼
3相四线可以用4P也可以用3P+N,4P就是N带保护和A B C同时分合,3P+N可以是开关,也可以是3P开关+零线,这种情况N和A B C不是同时分合的
回复
wwm_635
2010年12月10日 14:54:16
23楼
电流可以倒着走啊
回复
yanzhipeng01
2010年12月13日 16:08:33
24楼
这种接法相当危险的啊。最好加PE线,然后N线要么只进漏电不断开。要么断开的话就要和L线同时断开。
回复