问个很简单的问题。
ak76
ak76 Lv.2
2010年12月08日 02:27:13
只看楼主

如下图,三相电入户,用3P微断控制L线,另用一个1P微断单独控制N线,户内所有电器均为单相。问如果在电器使用过程中1P微断跳闸断开会有什么影响?[ 本帖最后由 ak76 于 2010-12-8 09:50 编辑 ]

如下图,三相电入户,用3P微断控制L线,另用一个1P微断单独控制N线,户内所有电器均为单相。问如果在电器使用过程中1P微断跳闸断开会有什么影响?
20101207_4d7f56516ec19a59ad5aGXFYzdUIL6ug.jpg

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-12-8 09:50 编辑 ]

20101207_4d7f56516ec19a59ad5aGXFYzdUIL6ug.jpg

免费打赏
hero_2008
2010年12月08日 10:49:07
12楼

TN-C-S入户后用4P
回复
qzfgzzy
2010年12月08日 17:43:52
13楼
你可以这样耒认识问题:三相中当你将零线断开时,立即将原来220V的负载变为串联后接入380V的电压(假设有一相没有接通,比如空调没有开),这时如果单相负载阻抗相等,则每个单相负载上电压为190V,理论上没有什么问题,但是:一般情况下每相的负载不可能相等,这时阻抗大的那一相将承担超过190V的电压,阻抗越大,承担的电压越高,这个负载就可能烧毁(注意:上面有朋友说电阻小的先烧毁,这是不对的,电阻大的先烧毁),使得这二相的阻抗更小,很快将阻抗小的这相负载也烧毁,引起连锁反应……。最终将送电的负载全部烧毁!!!!危险危险!!
所以,这种接法是绝对不可以的!!
回复
l13591991255
2010年12月08日 18:04:35
14楼
TN-C-S是3p吧,技术措施2009 P91
回复
match8
2010年12月09日 11:40:12
15楼
TN-C-S入户总箱用4P :time:
回复
boeing_s
2010年12月09日 11:52:38
16楼

三相四线没说一定要用4P,也可以用3P的,但是不能用单独断开N线的开关

[ 本帖最后由 boeing_s 于 2010-12-9 11:54 编辑 ]
回复
ak76
2010年12月10日 10:34:07
17楼

谢谢。断零的风险是知道的,只是没想到更具体的,大家这么仔细一说,让我明白了。
不过对于只有两相使有时又断零的例子,我想再和大家学习一下。如你所说,只有两相上有电器使用,此时零线又断开时,首先轻负荷的一相电器往往会烧毁,但另一相应该不会烧毁,只是应该会停止运行吧。因为此时另两相和零线都断开了,未形成回路。
回复
lanquanbin
2010年12月10日 10:42:00
18楼
:lol 居民正常用电无论什么时候N是不能断的,也不能经过开关,其实4N的开关内部N也是直接连接的,只有L是可以断开的:)
回复
lanquanbin
2010年12月10日 10:43:54
19楼
别忘了N线是不能经过保险、开关的,就是为了保障三相四线供电时末端用电的安全
回复
一天涯浪子一
2010年12月10日 11:42:28
20楼
简单而愚蠢的问题。
回复
rk5707
2010年12月10日 13:08:12
21楼
:L :L 零线断了  未形成回路!怎么就烧了电器呢???:L :L :L :L
回复

相关推荐

APP内打开