如下图,三相电入户,用3P微断控制L线,另用一个1P微断单独控制N线,户内所有电器均为单相。问如果在电器使用过程中1P微断跳闸断开会有什么影响?[ 本帖最后由 ak76 于 2010-12-8 09:50 编辑 ]
如下图,三相电入户,用3P微断控制L线,另用一个1P微断单独控制N线,户内所有电器均为单相。问如果在电器使用过程中1P微断跳闸断开会有什么影响?
[
本帖最后由 ak76 于 2010-12-8 09:50 编辑 ]
2楼
你这个图就很能说明问题了.假设N线断开,你随着线路跑一跑,会发现负载上的相电压全变成线电压,如果负载一开,后果不敢想像.
回复
3楼
当然有影响,会有烧坏电器的可能,一但1p断开,你把220v的负荷串在380V的线路中,电阻小的易烧坏。
回复
4楼
肯定要烧电器的,这种接法是严重错误的
回复
5楼
这下开着的电器会冒烟
回复
6楼
支持2楼!
好象规范有规定,三相四线供电的民用入户总开关,必须用4极开关,且要求N线与L线同时分断或接通。
N线断开,三相负荷不可能很平衡,用户将会出现过电压,烧电器的事故。
回复
7楼
先谢谢大家。我也估计会烧坏电器的。这是一个家装电工的做法,还振振有词说关断1P断路器后就停电了,不会影响什么。当时我只记得不能断N,但不记得为什么了,所以没能说服他。
另外不知区管说的三相四线要用4P开关是什么规范里的,我们这里一般用3P开关,N线用零线排连接,用4P的只看到过一例。
回复
8楼
呵呵,估计家用电器很快都会被烧掉了哦
回复
9楼
TN-C用3P,TN-S系统是用4P,N应与L线同时切断。这种做法犯了严重错误
回复
10楼
那如果是TN-C-S呢,用3P还是4P? TN-C-S入户后是否都应该是TN-S?
回复
11楼
怕是正常人不会这样接:L
回复