关于SPD的选用标准——民规VS电子信息防雷规范
无影
无影 Lv.13
2010年12月07日 16:20:12
只看楼主

以前选SPD一直是参考的《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的表格:今天无意中翻了下《民用建筑电气设计规范》,却发现了不同的说法:标称放电电流和最大放电电流在样本上都是相差了一倍的,选型的时候究竟按哪个标准选择呢?迷茫了。。。

以前选SPD一直是参考的《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的表格:
建筑物电子信息系统防雷技术规范.JPG
今天无意中翻了下《民用建筑电气设计规范》,却发现了不同的说法:
民用建筑电气设计规范.JPG

标称放电电流和最大放电电流在样本上都是相差了一倍的,选型的时候究竟按哪个标准选择呢?迷茫了。。。

建筑物电子信息系统防雷技术规范.JPG


民用建筑电气设计规范.JPG

免费打赏
ccccyq
2010年12月07日 18:25:50
2楼
这个问题.上海的电气专家组已经问过民规编写组了,应以《建筑物电子信息系统防雷技术规范》为准,即都改为标称电流

[ 本帖最后由 ccccyq 于 2010-12-7 18:29 编辑 ]
回复
zfhwlr
2010年12月07日 22:03:43
3楼
我顺便问一下:spd的熔断器(断路器)一般分为:16A,32~40A,50~60A 选,怎么算出来的我不知道,也没看到那里有具体计算的公式得出那3个答案,我都是看别人这么选我也这么选。
回复
rijiaman
2010年12月07日 23:18:20
4楼
同样求解呀!!!
回复
zwdhz
2010年12月09日 10:02:28
5楼
建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB 50343—2004)
5.4 防雷与接地有讲解选择要求的。
回复
everbobo
2010年12月09日 11:36:57
6楼
如果发现民规 与其他 国家规范冲突 一律以国家规范为准。
真不知道编个民规出来有什么用,东抄抄西重复 还到处冲突,看看可以 别当真。
回复
cunwen
2014年11月16日 20:06:45
7楼
以国标为准吧,我们的规范很乱的,滞后性很严重
回复
电气交流
2014年11月16日 20:16:29
8楼
平时都是按照标称电流来选择,至于规范,低压配电规范和民建规范数据一致,
就别骂民规了,呵呵。
回复
电气交流
2014年11月16日 20:18:45
9楼
我们搞工业的,一般不看民规,除非找不到合适的规范了才看民规
回复