延时自闭阀在计算时如何确定设计秒流量
mage780705
mage780705 Lv.12
2006年02月24日 19:34:56
只看楼主

请教各位,延时自闭阀在计算时如何确定设计秒流量,我看到两种说法:1、给水当量按照6进行计算;2、给水当量按照0.5计算,但计算结果的设计秒流量再增加1.1后为最终结果。小弟有一点疑惑,按照第1种算法,如果延时自闭阀比较多,则算出来最终的管径非常大,但很多人选的管径都不大;按照第2种算法,如果有几个延时自闭阀,是需要每个增加1.1,还是全部就加一个1.1,小弟疑惑,请高手做答,谢谢。

请教各位,延时自闭阀在计算时如何确定设计秒流量,我看到两种说法:1、给水当量按照6进行计算;2、给水当量按照0.5计算,但计算结果的设计秒流量再增加1.1后为最终结果。小弟有一点疑惑,按照第1种算法,如果延时自闭阀比较多,则算出来最终的管径非常大,但很多人选的管径都不大;按照第2种算法,如果有几个延时自闭阀,是需要每个增加1.1,还是全部就加一个1.1,小弟疑惑,请高手做答,谢谢。
免费打赏
mage780705
2006年02月27日 10:39:25
2楼
为什么没有人回答,郁闷。
回复
thirdear@co163
2006年02月27日 12:43:13
3楼
是按第二种计算方法,算出来后总加1.10L/S就可以了
回复
f_jg2003
2006年02月27日 13:57:07
4楼
以前计算是采用第一种,现在采用第二种,但第一种管径很大,第二种在延时自闭冲洗阀很多时管径又比较小,不知这种算法是不是真的合理。
回复
sorry222
2006年02月27日 15:17:40
5楼
第二种比较合理,
在民用建筑中自闭冲洗阀同时使用的概率还不到百分之十,原先给的公式为0.2SQRT(Ng)+1.2
其中自闭冲洗阀的Ng确实是按6计算的,一个自闭冲洗阀额定流量按1.2给的,其计算结果偏大,
后来03年规范分别修改为0.5和1.1,
从使用效果来看我认为是合理的,
回复
helped_001
2006年02月27日 15:26:01
6楼
见技术措施P20第2.4.9中要注意的几点中3小点。实际上我也不太理解,对于某个立管某一层楼来说,计算设计秒流量我还能理解,但是一层楼一层楼累加起来我就不明白了。
回复
sorry222
2006年02月27日 15:42:42
7楼
回楼楼主,不管几个自闭大便器,最后只加一个1.1