急问:-18度冷藏库降温问题
qinger521
qinger521 Lv.8
2010年12月06日 20:43:33
来自于制冷技术
只看楼主

一共三间-18度冷藏库,共用一台活塞机组,之前调试的时候三个库一起空库降温,虽然有点困难,但是温度能达到要求。现在其中一间库入货了,入库的是冻结后的猪肉,现在温度降不下来,只能降到-5度左右,而且六个机头,只有两个运转,降到-5度左右机组就停机了。之后调大了膨胀阀的开度后,6个机头都依次运转了,但是机头都出现了不同程度的回液,请教下有经验的高手,会是什么原因呢?另外还有个情况是,甲方不让白天运转机头,说是浪费电,只让晚间运转,这点会不会也有影响呢?

一共三间-18度冷藏库,共用一台活塞机组,之前调试的时候三个库一起空库降温,虽然有点困难,但是温度能达到要求。现在其中一间库入货了,入库的是冻结后的猪肉,现在温度降不下来,只能降到-5度左右,而且六个机头,只有两个运转,降到-5度左右机组就停机了。之后调大了膨胀阀的开度后,6个机头都依次运转了,但是机头都出现了不同程度的回液,请教下有经验的高手,会是什么原因呢?
另外还有个情况是,甲方不让白天运转机头,说是浪费电,只让晚间运转,这点会不会也有影响呢?
是系统匹配的有问题呢?还是调试的问题呢?
请高手多多指教,谢谢!!!
免费打赏
co936201979
2010年12月15日 08:43:37
12楼
呵呵;这个帖子到现在还没有解决;我也说两句;;我去年给一个厂家维修;就是这原因;温度始终降不下;需要零下20度;单机双极压缩机;比泽尔的压缩机;温度只能降到零下10度;再低;也只能降到零下13度;达不到效果;找啦好多人去修;没有修好;最后;听人说到我;才找到啦我;我去现场看过以后;看配置;功率;系统;也都可以;制冷机组的工作工况也很正常;我就和老板谈啦;我说;制冷功率配的偏小;老板还不赞成我的说法;我就说;必须增加功率;我就离开啦;再后来;他们又找来好几个高手去修;结果;都一样;哈哈;那个老板最后给我打电话;说买我的机组;结果他说;功率还不能太大;因为;厂家的电受到限制;哈哈哈;我说啦;你这个生意我不做;我能达到你的条件;但是;你限制啦我的功率;因此;这生意我宁愿不做;也不能把自己的名誉打坏;哈哈哈;再看现在这个冷库配置;系统控制;就是说明;明显的有很大的误区;所以呀;再好好观察几天;空库温度降温都困难;那么;客户在使用的时候;就更困难啦;;原因是有的;;仅供参考;;谢谢
回复
wentao111
2010年12月15日 09:00:02
13楼
把你的详细配置传上来
回复
hudeyun123456
2010年12月15日 11:57:54
14楼
1蒸发面积选择小了
2供液管过小
3使用不当
回复
winearth
2010年12月15日 15:49:33
15楼
匹配,还是匹配
需要详细参数才能进行优化改进
回复
xuebao505
2010年12月16日 16:45:27
16楼
有意思,再看看
回复
zfxng
2010年12月17日 22:36:32
17楼
13楼看来也是大忽悠,看看你的帖子,满篇都是分号,标点符号都不会用!
回复
co936201979
2010年12月25日 11:41:54
18楼
说话注意点;现在是文明社会;注意点自己的素质问题;好吗;你懂什么呀;;;
回复
co284450897
2012年12月17日 14:50:10
19楼
················
回复
slitherm
2012年12月17日 15:22:48
20楼
广州晖能环保材料有限公司是一家致力于高性能隔热保温材料研发和生产的业内领先企业。我们提供的产品可满足从-70℃至1200℃的高效隔热需求,产品质量达到国际一流水平,并出口至海外多国,被广泛应用于工业耐高温隔热、建筑外墙保温、制冷冰箱、交通运输等多个领域。

http://www.nano-vip.com/
回复

相关推荐