11+1的小高层的应急照明问题
feiyang751
Lv.2
2006年02月23日 22:06:51
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
11+1的小高层的应急照明问题:如果用了双电源切换的配电箱控制楼梯间照明和地下停车场那么还有必要设置带蓄电池的应急灯吗???谢谢您的指点
11+1的小高层的应急照明问题:
如果用了双电源切换的配电箱控制楼梯间照明和地下停车场
那么还有必要设置带蓄电池的应急灯吗???
谢谢您的指点
大胡子
2006年02月24日 13:17:59
2楼
没有必要设置带蓄电池的应急灯了。
回复
fuzhoumeiqi
2006年02月24日 15:33:21
3楼
如果是这样的话就没有必要了,只要满足双电源就可以了,规范也只是要求到此
回复
feiyang751
2006年02月24日 15:36:10
4楼
谢谢楼上两位前辈
还有一个关于切换箱系统图的问题。。。
回复
davidelec
2006年03月01日 12:32:10
5楼
如果设置带蓄电池的应急灯了,是否可以不用发电机引过来的电源呢,因为这样设置也是双电源.
回复
黑铁匠
2006年03月01日 14:41:23
6楼
可以满足二级符合的要求,但是这样做的好象不多,一般用双电源,注意要用耐火或阻燃的电线
回复
相关推荐
消防应急照明和疏散指示系统的维护管理
照明工程
2023-09-08 11:45:44
消防应急照明和疏散指示系统二
照明工程
2023-09-06 11:04:27
消防应急照明和疏散指示系统一
建筑消防给水
2023-09-04 10:14:34
七八十平米的管护房是否需要设置应急照明疏散装置
照明工程
2023-08-24 09:23:56
建筑电气中的智能应急照明系统工作原理和应用
照明工程
2023-08-23 11:20:27
【新旧规范对比】消火栓箱需带应急照明?
建筑消防给水
2023-08-03 09:24:21
门卫室等独立小型公共建筑是否需要设置消防应急照明?
照明工程
2023-08-02 11:18:32
消防应急照明及疏散指示标志用电负荷供电回路需要设过负荷保护吗?
照明工程
2023-07-07 09:53:35
应急照明的配电:放射式和树干式供电,有啥区别?
照明工程
2023-06-28 11:37:44
欧洲、澳洲,DALI总线可以接入应急照明
照明工程
2023-06-25 10:35:46
消防应急照明和疏散指示系统在电力系统中的应用
电站工程
2023-06-15 14:07:34
计算书--应急照明照度计算书
照明工程
2023-04-27 09:10:37
商业建筑柴油发电机与应急照明设计
电气资料库
2023-04-27 08:48:47
浅谈消防应急照明和疏散指示系统在工程中的应用
照明工程
2023-04-25 09:44:45
消防应急照明和疏散指示系统 ~
建筑消防给水
2023-04-25 09:06:06
非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统手动控制探讨
照明工程
2023-04-23 10:20:16
应急照明地面 最低水平照度计算书
照明工程
2023-04-23 10:09:32
《建筑防火通用规范》GB 55037学习体会(六):消防应急照明
电气工程原创版块
2023-03-24 17:08:43
关于应急照明集中电源集中控制系统联动时问题
电气工程施工
2023-03-24 10:41:30
应急照明及疏散指示系统分类及设置要求
建筑消防给水
2023-03-24 09:19:34
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开