有关水平位移限值和舒适度要求:1,对于高度小于150m的剪力墙、筒中筒结构等弯曲型结构,当弯曲变形的影响明显,某层层间有害位移值小于层间位移值的50%,即Δui/Δui<0.5时,该层层间位称角限值可放宽至1/800。建筑物高度在150~250m间时可在1/800~1/500间线性插值。式中 Δui=ui-ui-1-θi-1hi=Δui-θi-1hi ,为i层层间有害位移; Δui——i层层间位移;
1,对于高度小于150m的剪力墙、筒中筒结构等弯曲型结构,当弯曲变形的影响明显,某层层间有害位移值小于层间位移值的50%,即Δui/Δui<0.5时,该层层间位称角限值可放宽至1/800。建筑物高度在150~250m间时可在1/800~1/500间线性插值。式中
Δui=ui-ui-1-θi-1hi=Δui-θi-1hi ,为i层层间有害位移;
Δui——i层层间位移;
ui——i层楼层位移;
ui-1——i-1层楼层位移;
θi-1——i-1层楼层位移角;
hi——i层层高。
2,对于高度小于150m的框架—剪力墙、框架—核心筒结构等弯剪型结构,当某层层间有害位移值小于层间位移值的50%,即Δui/Δui<0.5时,该层层间位移角限值可放宽至1/650。建筑物高度在150~250m间时可在1/650~1/500间线性插值。
请问大家对:广东省实施《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002)补充规定
的这个条文具体实施及判断 具体如何执行 有什么心得吗??