规范有没有规定箱式变电站离建筑物的距离要求
lfh12345
lfh12345 Lv.2
2010年12月06日 15:54:14
只看楼主

请各位指点规范有没有规定箱式变电站离建筑物的距离最短是多少。

请各位指点规范有没有规定箱式变电站离建筑物的距离最短是多少。
免费打赏
rijiaman
2010年12月06日 17:17:20
2楼
有,工业配电手册第三版上,有的,好像水平是5m把,你去查查看!
回复
ccccyq
2010年12月06日 18:03:46
3楼
以下是GB 50016--2006建筑设计防火规范相关内容,供参考
5.2.2 民用建筑与单独建造的终端变电所、单台蒸汽锅炉的蒸发量小于等于4t/h 或单台热水锅炉的额定热功率小于等于2.8MW 的燃煤锅炉房,其防火间距可按本规范第5.2.1 条的规定执行。
民用建筑与单独建造的其它变电所、燃油或燃气锅炉房及蒸发量或额定热功率大于上述规定的燃煤锅炉房,其防火间距应按本规范第3.4.1 条有关室外变、配电站和丁类厂房的规定执行。10kV以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于3m。
回复
rk5707
2010年12月06日 20:11:24
4楼

:time: :time: :time: :time: :kiss: :kiss: :kiss:
回复
talentdan
2010年12月23日 10:15:30
5楼
:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake 路过学习
回复
慕尼黑黑
2011年03月01日 17:36:30
6楼
刚好用上,学习了
回复
wfxjwang
2011年12月27日 10:02:48
7楼
按JGJ242-2011第4.2条要求,配变电所与建筑物的距离不宜小于20米。这样住宅小区在地上就很难布置了。