剪力墙配筋率的一个问题
remotesky
remotesky Lv.2
2010年12月06日 10:50:23
只看楼主

某高层建筑,高度56米,框支剪力墙结构,按规定,底部加强部位应设置约束边缘构件;而底部加强部位的抗震等级为3级,而规范只有规定一,二级约束构件的配筋率(分别为1。2%和1。0%),这个时候,3级抗震情况下约束构件的配筋率应该是多少?按2级取的话会不会不太经济?

某高层建筑,高度56米,框支剪力墙结构,按规定,底部加强部位应设置约束边缘构件;而底部加强部位的抗震等级为3级,而规范只有规定一,二级约束构件的配筋率(分别为1。2%和1。0%),这个时候,3级抗震情况下约束构件的配筋率应该是多少?按2级取的话会不会不太经济?
免费打赏
飞翔的海
2010年12月06日 11:15:54
2楼
若剪力墙是三级没有要求按约束配吧,请楼主在明示清楚下
回复
leehoc
2010年12月06日 11:16:07
3楼
同问 一直困扰
回复
remotesky
2010年12月06日 11:34:03
4楼
框支墙结构在不超过60米的情况下(6度),加强部位为3级抗震墙,但是同时规范规定框支墙的加强部位应设置约束构件。所以有此一问
回复
sunhud
2010年12月06日 12:39:36
5楼
楼主是问新规范?
新规范明确三级剪力墙底部加强区也应设置约束边缘构件 至于配筋率当然也明确的写着!
回复
changjianbao0323
2010年12月06日 13:45:14
6楼
这个应该就是传说中的概念设计了,按2级搞好了啊
回复
owen7
2010年12月06日 16:59:42
7楼
学习一下,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
云水禅心123
2010年12月06日 22:11:24
8楼
学习下~~~~~~~~~~~~
回复
ststat1
2010年12月07日 16:13:38
9楼
某高层建筑,高度56米,框支剪力墙结构,按规定,底部加强部位应设置约束边缘构件;而底部加强部位的抗震等级为3级,而规范只有规定一,二级约束构件的配筋率(分别为1。2%和1。0%),这个时候,3级抗震情况下约束构件的配筋率应该是多少?按2级取的话会不会不太经济?
回复
ststat1
2010年12月07日 16:14:12
10楼
某高层建筑,高度56米,框支剪力墙结构,按规定,底部加强部位应设置约束边缘构件;而底部加强部位的抗震等级为3级,而规范只有规定一,二级约束构件的配筋率(分别为1。2%和1。0%),这个时候,3级抗震情况下约束构件的配筋率应该是多少?按2级取的话会不会不太经济?
回复
ststat1
2010年12月07日 16:15:04
11楼
某高层建筑,高度56米,框支剪力墙结构,按规定,底部加强部位应设置约束边缘构件;而底部加强部位的抗震等级为3级,而规范只有规定一,二级约束构件的配筋率(分别为1。2%和1。0%),这个时候,3级抗震情况下约束构件的配筋率应该是多少?按2级取的话会不会不太经济?
回复

相关推荐