中用空调分层控制时的水系统问题
hvacbobo
hvacbobo Lv.5
2010年12月06日 09:42:51
来自于中央空调
只看楼主

我现在做一个三层超市的中央空调,单层建筑面积3200,限于市政及其他情况,主机选用风冷式,置于屋顶。甲方现在提出后期使用中,可能需要单层控制,我想问下这个如何处理呢是在屋顶设分集水器控制呢还是立管按总负荷定,后期在每层水管上加阀门控制呢,屋顶设分集水器,必定管道众多,但是如果只有一个立管,又势必存在单层运行时流量流速超标问题,想请教下大家是怎么处理的呢,非常感谢,在线等待大家的高教还有就是以前这么大的容量的冷量,很少用风冷式的,这次这个是不是有点大呢,呵呵

我现在做一个三层超市的中央空调,单层建筑面积3200,限于市政及其他情况,主机选用风冷式,置于屋顶。甲方现在提出后期使用中,可能需要单层控制,我想问下这个如何处理呢
是在屋顶设分集水器控制呢还是立管按总负荷定,后期在每层水管上加阀门控制呢,
屋顶设分集水器,必定管道众多,但是如果只有一个立管,又势必存在单层运行时流量流速超标问题,想请教下大家是怎么处理的呢,非常感谢,在线等待大家的高教
还有就是以前这么大的容量的冷量,很少用风冷式的,这次这个是不是有点大呢,呵呵
免费打赏
fh16
2010年12月07日 16:17:21
2楼
可以采用变流量系统,多选用几台主机,每层横管上设阀门与计量装置,负荷较小时自动关闭其中的几台主机,这样既节能,也不会出现超速问题
回复
cnbbzz
2010年12月07日 22:29:18
3楼
已经解决了,群里指导过了,经过和甲方沟通,一层一个热泵
回复
zy.wind
2010年12月07日 23:00:25
4楼
一层一个热泵,相互独立?
回复
snail_yin
2010年12月08日 08:11:45
5楼
同意一层一个热泵的方案,风冷热泵本身不适应冷冻水变流量,如果采用分层控制,分层设置主机的方案是最简单可靠的。
回复
zy.wind
2010年12月08日 08:47:16
6楼
三个热泵并联供三层,可以采用末端变流量、主机定流量的一次泵系统,每层的支路设阀控制,同样可以实现要求的功能。
夸大点说,分层设置主机和集中设置主机,类似于分体空调和中央空调的差别。
既然主机已经集中于屋顶,而不是分散到各层,那就应该发挥集中的优势:实现部分负荷时台数调节和互为备用(包括水泵)